Ich habe mittlerweile die Aussage eines Handwerkers, dass für unser Haus eine Heizleistung von 7kW bis 8 kW ideal gewesen wäre und nicht 12 kW.
Ein Nachbar mit ähnlicher Hausgrößer und ähnlichem Energiestandard hat relativ zeitgleich die gleiche Wärmepumpe installiert bekommen.
Bei ihm sind die Werte wie folgt.
Stunden: 28545
Starts: 10997
Starts/Stunde: 0.385
1) Bei ihnen macht die Zahl "Starts pro Stunde" Sinn. Sie ist genau der Quotient aus den beiden oberen Zahlen.
2) Auffällig ist, dass wir fünf mal so viele Starts haben wie sie. Das ist sicher der Grund, warum der Kompressor bereits nach sechs Jahren und nicht erst nach 30 Jahren kaputt gegangen ist.
Nun muss man nur noch rausfinden, wie man die Wärmepumpe konfigurieren muss, damit das in Zukunft nicht mehr so passiert.
Ich frage mich nach wie vor, wie das passieren konnte, dass die installierende Firma
a) eine zu groß dimensionierte Wärmepumpe verkauft hat und
b) die Wärmepumpe falsch konfiguriert hat und das auch bei der stattgefundenen Wartung das nicht bemerkt hat.