Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage?

4,20 Stern(e) 5 Votes
A

AnNaHF79

Hallo,

derzeit ist für unser Einfamilienhaus der Verbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, einer Fußbodenheizung sowie einer Lüftungsanlage von PLUGGIT geplant.

Nun steigen aktuell ja erfreulicherweise die Temperaturen und in unserem aktuellen Altbau wirds schon jetzt ordentlich warm. Klar, das Einfamilienhaus wird (hoffentlich) besser gedämmt sein und nat. wird für eine ordentliche Verschattung gesorgt werden, aber dennoch könnte es im Sommer aufgrund der großen Glasflächen doch sehr warm werden.

Nun überlegen wir ob wir doch noch für eine Klimatisierung sorgen sollten; Optionen scheint es verschiedene zu geben:

a) Verbau einer anderen Luft-Wasser-Wärmepumpe die reversibel ist; gekühlt werden würd dann über die Fußbodenheizung; wie viel Kühlung darüber erreicht werden kann ist mir nicht ganz klar und ein Tauwächter wohl auch Pflicht
b) Verbau der Lüftungsanlage mit Erdwärmepumpe um kühlere Zuluft zuführen zu können
c) "Vorschaltung" einer echten Klimaanlage vor die Lüftungsanlage?
d) Verbau einer "echten" Klimaanlage mitsamt Gebläsekonvenktoren

d) scheidet aus Kostengründen aus; taugt a), b) oder c) etwas uns ist für "kleines" Geld zusätzlich zu haben; a) und b) erscheinen am praktikabelsten...

Zu b) gäbe es von Pluggit auch entsprechende Lösungen (Produkte: SWT180 und GTC); k/A wie teuer/effizient.

Zu a) gäbe es von Stiebel wohl entsprechende Lösungen; k/A wie teuer/effizient; hier besteht v.a. auch Bedenken dass man lediglich einen "Kältesee" am Boden erhält, es aber nicht generell kühler im Raum wird?

Meinungen?

Danke.
 
A

Alex85

Passive Kühlung funktioniert und hat niedrige Betriebskosten. Es ist aber natürlich keine Klimaanlage. Kältesee am Fußboden ist nicht von der Hand zu weisen, aber durch Lüftung hast du eh Konvektion im Raum. Habs bei Freunden erlebt und das funktioniert.
Erdwärmetauscher für zentrale Lüftungsanlage ist auch ne gute Sache.

Jede seiner Optionen kostet ab 3T€ aufwärts
 
R

ruppsn

Bei b) aber aufpassen was das für eine Lösung ist. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Die eine verwendet echten Sole-Wärmetauscher, die andere führt die Zuluft nur durch eine lange unterirdische Leitung, was aufgrund von Kondensat zur Verkeimung führen kann.
Daran denken das frühzeitig zu entscheiden, damit die Sole-Leitung gleich verlegt werden kann, wenn die Grube noch offen ist - spart Erdarbeiten.
Ich würde, wenn überhaupt, zur Sole-Lösung greifen.
So ganz entschieden hab ich mich da aber auch noch nicht.
 
A

AnNaHF79

Scheint als seien wir uns zumindest einig dass man eher Richtung a) aktive Kühlung über reversible Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung oder b) passive Kühlung mittels Erdwärmetauscher über Lüftungsanlage gehen sollte; c) oder d) scheidet wohl wirklich eher aus.

Könnte man a) auch mit einem Erdwärmetauscher ausstatten statt aktiv zu kühlen?
Vermutlich nicht mit einer reinen Luft-Wasser-Wärmepumpe sondern nur mit einer Sole, richtig?

Die Frage ist was davon beidem besser ist oder ob man gar beides kombinieren kann und sollte?
 
R

ruppsn

Könnte man a) auch mit einem Erdwärmetauscher ausstatten statt aktiv zu kühlen?
Vermutlich nicht mit einer reinen Luft-Wasser-Wärmepumpe sondern nur mit einer Sole, richtig?
Gute Frage, ich weiß es nicht. Bei Sole-Wasser-Wärmepumpe bekommst Du den Erdwärmetauscher systembedingt ja gleich mit. Entsprechend ist die Kühlfunktion verglichen mit der einer Luft-Wasser-Wärmepumpe auch leistungsfähiger. Ob das spürbar ist, weiß ich nicht. Ich bin auch gerade am Grübeln, ob ich die Kühlfunktion bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht abwähle und die Kostenersparnis in den Sole-Wärmetauscher der Kontrollierte-Wohnraumlüftung investiere. Vorteil der Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lösung ist ja nicht nur das Kühlen der Außenluft im Sommer, sondern auch das Vortemperieren eben jener Luft im Winter, was ein Vorheizregister überflüssig machen kann.

Vielleicht kann ja jemand aus Erfahrung mitteilen, mit welcher Lösung „besser“ zu kühlen ist, wenn man vor die Wahl gestellt wird entweder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion oder Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Erdwärmetauscher.
 
A

Alex85

Schau doch mal nach der Kälteleistung beider Systeme.

Vorheizregister für Kontrollierte-Wohnraumlüftung hab ich eh abgewählt, laut Erfahrungsberichten springt dies eh nie an und mit Enthalpie läuft die Anlage wohl bei noch niedrigeren Temperaturen weiter. Zudem ist es als Zubehör erhältlich und leicht nachrüstbar.
 
Zuletzt aktualisiert 26.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
2Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
3KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
6Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
8Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
10Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
11Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
12Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
13Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
14Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
15Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
16Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
17Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
18Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
19Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10

Oben