Tarnari
Kann ich nicht mehr im Detail sagen. Hab auch nie verglichen zwischen konventionell und KNX. Glaub das geht schwer.
Kannst ja mal ein bissel in diesem Thread lesen.
In Bezug auf die Kosten, ist wahrscheinlich am ehesten dieser Post für Dich interessant…
Lampen haben wir bis auf die Einbauleuchten und die Pöller an der Zuwegung alles selber gekauft und vom Elektriker installieren lassen.
Kannst ja mal ein bissel in diesem Thread lesen.
In Bezug auf die Kosten, ist wahrscheinlich am ehesten dieser Post für Dich interessant…
was ich hier scheinbar vergessen habe, sind die vier Kameras an jeder Fassade plus entsprechenden NVR.@RotorMotor
Tatsächlich ist es am Ende sogar etwas mehr geworden.
Wir haben nun:
- Buskabel im ganzen haus
- jede Busstelle zweifach verlegt
- alle Brennstellen 5-adrig
- Mix aus KNX-Universaldimmer und DALI für die Beleuchtung
- an allen Fenstern zwei Schließkontakte zwecks Unterscheidung geschlossen/geöffnet/gekippt (die allerdings bauseits)
- Audio/Video für die Haustür im EG und OG
- Präsenzmelder in allen Räumen außer Wohn/Koch/Essbereich, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Gästezimmer.
- Bewegungsmelder inklusive Brennstellen für Beleuchtung an allen Hausfassaden
- 4 Leuchtpöller mit Bewegungsmelder an der 30m-langen Zuwegung
- CAT7-Verlegung in alle Räume inklusive Garage und 5 Deckenauslässen für POE-Accesspoints, zwei 24-Port-Patchpanel mit Keystones, Serverschrank 15 HE
- Lautsprecherverkabelung Unterputz für ein 5.1-System
- 11 MDT Glastaster II, Rest MDT Taster Standard
- Zwei MDT Glas Bedienzentralen
- eine Statusanzeige von MDT an der Haustür
- MDT-Visu für IOS
- Parametrierung erstmal konventionell, weil wir schauen wollen, wie unser Wohlverhalten im neuen Haus ist
- ETS 5 Professional in Eigenleistung
das alles und Kleinigkeiten, die mir grad nicht einfallen für ca. 60K € brutto.
Lampen haben wir bis auf die Einbauleuchten und die Pöller an der Zuwegung alles selber gekauft und vom Elektriker installieren lassen.