Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten

4,90 Stern(e) 44 Votes
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 106 der Diskussion zum Thema: Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
>> Zum 1. Beitrag <<

face26

face26

@face26
innerhalb der 24 Stunden hat die Wärmepumpe 3 mal getaktet (Verdichter ein), an den Stellen wo der Vorlauf ruterging, ist der Verdichter weitergelaufen jedoch war dann Abtauen aktiv
Vorlauf ist bei 35°C
Kennlinie Steilheit 0.50
Kennlinie Verschiebung 1.0
Ah ok, das sah schon komisch aus. Sie taut aber schon häufig ab.
Bin nicht der Optimierungsexperte aber 35Grad Vorlauf bei den noch moderaten Temperaturen bei Dir...hast den schon mal versucht zu optimieren, thermischer Abgleich usw? ERR aktiv?
 
M

Malz1902

@face26 Abgleich wurde gemacht, ERR sind zwar verbaut aber haben keinen Nutzen mehr. Stellmotoren stehen alle auf manuell und somit offen
Der Aufstellort der Außeneinheit ist nicht ganz optimal, steht hinterm Haus wo nie Sonne hin kommt.
Auf der Vorderseite vom Haus wo die Sonne drauf knallt haben wir momentan +2°C und hinterm Haus -8°C
Haus ist nach Energieeinsparverordnung 2016 gebaut, kein Kfw
 
Z

Zaba12

Naja sind fast 40% mehr.

Was allerdings wirklich Schnuppe ist - in der kältesten Woche des Jahres einen Vergleich von Gas mit Luft-Wasser-Wärmepumpe anzufangen, das macht wenig Sinn. :)
Mit 24 Grad und wenn die Fläche voll beheizt wird, ist das schon wirklich gut. Aber das Thema mit Tank-Miete und 10 Jahres Verträgen bei Baugebieten ohne GasAnschluss hatten wir schon mal angerissen. Wenn dann noch die Auslegung der Fußbodenheizung nicht auf eine Wärmepumpe „für irgendwann ausgelegt mal“ ausgelegt hat, dann ist mal auf alle Ewigkeiten auf Gas angewiesen.

Heiztechnisch glaube ich nicht, das es das „Ding“ gibt, wo man investitionsarm, unabhängig, wartungsarm und sparsam heizen kann, oder?
 
face26

face26

@Zaba12

Ne, natürlich ist das gut. Will auch gar nichts anderes behauptet haben!

Das eine ist die Wärmemenge die Du brauchst um das Haus auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Das ist aber von der Hülle und weniger von dem Energieerzeuger abhängig. Ob da jetzt ne Wärmepumpe oder ne Gastherme dranhängt macht bei der Wärmemenge nicht den Unterschied.
Das andere ist wie effektiv das System dann funktioniert also die Wärmemenge erzeugt.

Mein Hinweis kam eher allgemein, bevor jemand anfängt und die aktuellen Zahlen zum Anlass nimmt mit denen einen Vergleich der Systeme zu starten und im speziellen, weil ich mir etwas sorgen um @Bookstar mache der glaub kurz davor war sich ins Höschen zu machen, weil er das falsche Heizsystem gewählt haben könnte. :p ;)

....Schbässle gmacht...:D
 
Z

Zaba12

Es liegt halt nicht nur an der Heiztechnik. Ich glaube auch das es bei Bookstar nicht das eine Ding ist. Es ist wohl die Ansammlung vieler kleiner Dinge.

Hab gerade durch massiven solaren Ertrag im EG 25,7 Grad bzw. im OG 22,1 Grad dabei steht die Wärmepumpe seit 8,5h und wird gefühlt in 3h erst anspringen, weil es noch 1,0 Grad von der Schwelle entfernt ist. -AT aktuell -5,5 Grad.

Deswegen meinte Ich auch gestern, dass es bei Tom heute wohl zu warm wird.
 
B

Bookstar

@Zaba12 wir haben auch 25 Grad im EG aber die Wärmepumpe heizt trotzdem voll durch. Rücklauf Soll liegt bei 27,5 und Ist 27,9. Irgendwann Nachmittags wird sie aber vielleicht mal ausgehen, mal sehen.

Das Problem ist halt, wir müssen jetzt die warme Luft rauslüften, weil es sonst zu heiss drin wird. Gleichzeitig läuft aber die Wärmepumpe. Schon absurd!

AT Aktuell draußen immer noch -10 Grad.

Ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass der Großteil der Wärmepumpe keinen COP von 3 erreicht und unwirtschaftlich sind. Das war Balsam für meine gescholtene Heizungsseele, da meine Anlage ja zwischen 3,0 und 4,0 abliefert.

@face26 ach der war gut!
 
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1799 Themen mit insgesamt 26538 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Nr.ErgebnisBeiträge
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
8Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
15Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
19Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14

Oben