Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten

4,90 Stern(e) 44 Votes
Zuletzt aktualisiert 31.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 16 der Diskussion zum Thema: Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
>> Zum 1. Beitrag <<

B

Bookstar

@Bookstar
Wenn er 13 kw/h Stromverbrauch hätte wären das um die 50 KWh Wärmeerzeugung bei nem COP von 4.
@KingJulien
Pumpe laufen lassen macht Sinn, da im Winter die Pumpe aber sowieso läuft passiert das Verteilen automatisch, außer natürlich die Err sperren den Raum.
Mit ein Grund keine Err zu nutzen.
Ja das meinte ich ja, 50kwh wärmeerzeugung reicht bei weitem nicht aus um die Bude halbwegs warm zu bekommen. Warmwasser brauchst ja auch noch
 
tomtom79

tomtom79

Warum soll das nicht reichen, ist ja nicht gross der Unterschied zwischen deinen 20kwh mit 3.2 cop und seiner 13kwh mit 4 cop?

Ich habe aktuell 28kw Strom Verbrauch am Tag zumindest der Durchschnitt seit dem 27.11, haben aktuelle aber auch 30cm Schnee und heute Nacht soll es minus 6 Grad werden.
 
D

Daniel-Sp

Wenn es warm ist ist es warm. Wenn er sagt, er habe 13kwh Verbrauch, dann glaube ich ihm das mal. Wäre doch echt super.
 
B

Bookstar

Ich glaube ihm auch, denke aber dass da irgendwas vergessen wird bzw zugeheizt.. Das wären 400 kwh im kältesten Monat, einfach mal plump hochgerechnet. Für ein Haus mit Keller über 140m2 absolut unrealistisch. Aber ist ja auch wurscht :)
 
T

T_im_Norden

Warum sollten 50 kWh Wärme nicht reichen ?
Ich hab bei 150 m2 und Energieeinsparverordnung Haus zwischen 28 bis 60 kWh Wärme je nach Außentemperatur und Warmwasser.
Bei entsprechend besserer Dämmung geht auch weniger.
 
Z

Zaba12

Nicht aufregen .

Meine Wärmepumpe lief die letzten 7 Tage wie ein Uhrwerk. Die Temperaturen draußen waren sehr konstant sodass ich mir das Verhalten gestern nicht erklären kann, vor allen weil die Temp sich von den letzten 7 Tagen auch nicht draußen unterschieden ha.

- Auf einmal seit morgens hat sich die Spreizung von Heiztakt zu Heiztakt von 7-8K auf 15K hochgeschaukelt.
- Nach mehrstündigen Heizbetrieb lief der Heizbetrieb nach 30 min oder so wieder an. Dadurch wurde es trotz geringer Vorlauf von 25,5 in der Bude natürlich unerträglich.
- Spreizung im nicht Heizbetrieb dann auch auf 7-8K hochgeschaukelt.

Ich könnte kotzen und bin atlos, fast schon verzweifelt, weil ich es mir nach der Woche einfach nicht erklären kann, wie sowas aus dem Ruder laufen kann ohne interne/externe Änderung.

Hab jetzt erst mal den Keller wieder dazugeschalten um die Spreizung runter zu bekommen?
Wie kann sich bitte die Spreizung aufschaukeln???
 
Zuletzt aktualisiert 31.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1808 Themen mit insgesamt 26591 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Nr.ErgebnisBeiträge
1Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
2Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
3Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
4Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
5Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
6Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
7Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
8Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
9Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
10Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
11Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
12Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
13Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
14Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
15Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
16Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
17Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
18Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
19Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
20Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19

Oben