N

nordanney

Wenn du Ht und das Gebäudevolumen hast, kannst du sie zumindest abschätzen. Google mal nach Trenchplaner und Ringgrabenkollektor.
Oder direkt grabenkollektor punkt Wärmepumpen-verbrauchsdatenbank punkt de/Energieeinsparverordnung-heizlast punkt html eingeben.

Die ausgewiesenen Werte kommen der Realität bzw. den tagelangen Berechnungen von TGA-Planern erstaunlich nah.
 
RomeoZwo

RomeoZwo

Dann ergibt sich:

Transmissionslast:
7450​
W
+ Lüftungslast:
1199​
W
+ Warmwasserlast:
400​
W
= Gesamte Heizlast:
9049​
W
 
RomeoZwo

RomeoZwo

Mal schauen ob ich es verstanden habe. Zur Verbrauchsberechnung ...

(Heizleistung / Jahresarbeitszahl ) * Vollbenutzungstunden * Strompreis = Stromkosten

9kw / 3 (eher konservativ) * 2000 (?) *0,35€/kWh = 2100€ Heizkosten. Also 175€ / Monat im Schnitt.
 
B

Bookstar

Vergiss ganz ganz schnell die Luftpumpe. Mach Gas, spar eine ganze Menge Geld und hab keine Probleme.

Selbst beim Neubau machen Luft-Wasser-Wärmepumpe oft Probleme durch Defekte oder sehr hohe Verbräuche. Nach einigen Jahren kommen Reparaturen zb neuer Verdichter 2000 Euro usw.
 
RomeoZwo

RomeoZwo

spar eine ganze Menge Geld
Also erstmal ist Gas ca. 20k€ teurer als Anfangsinvest (teurere Dämmung, keine Zuschüsse, Gasanschluss). Die Betriebskosten sind sekundär.
D.h. "sparen" wäre bezogen auf Reparaturen und Lebenszeit / Instandhaltung. Also muss die Luft-Wasser-Wärmepumpe in ca. 20 Jahren für 20k€ gewartet/repariert werden.
 
Zuletzt aktualisiert 28.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
3Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
6Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
7Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
8Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
9Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
10Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
11Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
12Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
13Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
16Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
17Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
18Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
19Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
2080er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10

Oben