M4rvin
Huhu, noch mal ein kleiner Zwischenbericht...
die Räume haben sich mittlerweilen etwas abgekühlt, die Wärmepumpe ist nachts nicht mehr gelaufen, seit ich die Kurve auf 0.2 gestellt habe.
In der früh bei 5 Grad Außentemperatur waren es im OG bei zwischen 21.4 und 21.9 Grad bei 60-62% Luftfeuchtigkeit, im EG zwischen 21.0 und 21.6 Grad bei 55% Luftfeuchtigkeit.
Bis Mittag (9 Grad Außen) ist die Temperatur weiter gefallen, ca 21-21.2 Grad bei 55% Luftfeuchtigkeit.
Ich habe die Solltemperatur jetzt auf 22 Grad erhöht, damit ich das Bad etwas wärmer kriege. Dann würde ich die Kinderzimmer auch etwas höher lassen und das Schlafzimmer im Durchfluss bremsen.
Was ich weiterhin komisch finde, ist dass sich nicht alle Durchflussregler komplett aufdrehen lassen und jeder Regel irgendwas zwischen 1.5 und 2.0 anzeigt.
Hat jemand noch eine Idee, warum der Handtuchheizkörper keinen Durchfluss hat? Der hat sich seit gestern auch nicht erwärmt, habe die Hoffnung, das dieser das Badezimmer etwas mehr erwärmen könnte, ohne die ganze solltemperatur im Haus erhöhen zu müssen.
Der Stromverbrauch, bzw Laufleistung der Wärmepumpe hat sich drastisch verkleinert, siehe Bild.
die Räume haben sich mittlerweilen etwas abgekühlt, die Wärmepumpe ist nachts nicht mehr gelaufen, seit ich die Kurve auf 0.2 gestellt habe.
In der früh bei 5 Grad Außentemperatur waren es im OG bei zwischen 21.4 und 21.9 Grad bei 60-62% Luftfeuchtigkeit, im EG zwischen 21.0 und 21.6 Grad bei 55% Luftfeuchtigkeit.
Bis Mittag (9 Grad Außen) ist die Temperatur weiter gefallen, ca 21-21.2 Grad bei 55% Luftfeuchtigkeit.
Ich habe die Solltemperatur jetzt auf 22 Grad erhöht, damit ich das Bad etwas wärmer kriege. Dann würde ich die Kinderzimmer auch etwas höher lassen und das Schlafzimmer im Durchfluss bremsen.
Was ich weiterhin komisch finde, ist dass sich nicht alle Durchflussregler komplett aufdrehen lassen und jeder Regel irgendwas zwischen 1.5 und 2.0 anzeigt.
Hat jemand noch eine Idee, warum der Handtuchheizkörper keinen Durchfluss hat? Der hat sich seit gestern auch nicht erwärmt, habe die Hoffnung, das dieser das Badezimmer etwas mehr erwärmen könnte, ohne die ganze solltemperatur im Haus erhöhen zu müssen.
Der Stromverbrauch, bzw Laufleistung der Wärmepumpe hat sich drastisch verkleinert, siehe Bild.