Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast?

4,30 Stern(e) 10 Votes
Bautraum2015

Bautraum2015

Uns sagte man ausdrücklich : wenn die Heizung gut eingestellt ist, hat man an den einzelraumreglern nicht rumzudrehen. Dazu ist das System zu träge. Nach unserem Heizungsbauer haben die Regler eigentlich keinen Nutzen
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Dem kann ich nur zustimmen...

Frage 1.: Hast du ein Handbuch für den Endbenutzer oder den Installateur? Letztere haben in der Regel Zugriff auf weitere Funktionen.
 
andimann

andimann

Moin,
klingt alles übel.
Fragen:
  • Hast du mal den Heizungsfachmänner antreten lassen, dass er bitte mal die Heizung korrekt einstellen soll? So bekommt er für das Ding keine Abnahme und somit auch kein Geld. Bezahlt ist die Heizung hoffentlich noch nicht. Sag' ihm, dass du den absurden Stromverbrauch von der Rechnung abziehst. Das würde ich nachher auch wirklich tun!
  • Ist genug Kältemittel drin?
  • Was sagt die Heizlastberechnung? Ist das Teil vielleicht ganz einfach drei Nummern zu klein?
Bei über Null Grad hat kein Heizstab zu laufen, da ist etwas oberfaul!

Viele Grüße,

Andreas
 
D

dertutnix

So, Einstellungen wurden korrigiert (Raumtemperatur, HK, Vorlauftemperatur und Warmwasser), momentan brauchen wir so 20-30KW am Tag je nach Außentemperatur (-5-+10)... Strom haben wir nun "normalen "Wärmepumpe Strom, also rund 30% günstiger als der Baustrom, Warmwasser ist angeschlossen, und ich habe mehr Zugriffe auf Daten ("Installateurmodus") da ich im über die Schulter geschaut habe... werde es nun beobachten und mal alles ergoogeln was das heißt...
die Außeneinheit hat nach wie vor ein Vereisungsproblem und die Umsetzung erfolgt noch... es wird/bleibt also spannend...
 
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1814 Themen mit insgesamt 26655 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
3Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
4Neubau-Heizung? 13
5Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
6Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
7Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
8Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
9Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
10Gebrauchte Heizung im Neubau 16
11Was ist mit meiner Heizung los? 10
12Heizung für Hobbyraum - Keller 22
13Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
14Photovoltaik für Warmwasser 26
15Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
16In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
17Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
19Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13