M

Mottenhausen

Wie sollte sich denn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung da beeinflussen lassen, der ist das völlig piep egal.
Naja, sie versucht Zu- und Fortluftstrom laufend einzuregeln auf identische Luftmassenströme (also z.B. 120m³/h raus und auch 120m³/h rein.) Wenn jetzt ein zusätzlicher, sehr starker Fortluftstrom entsteht, stimmt das Gleichgewicht nicht mehr. Gegenregeln geht nur in Maßen mit normalen Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen, wo bei 300 - 400m³/h das Limit erreicht ist.

Also daher bei uns: auch Umluft via muldenlüfter (hauptsächlich um Wasser/Fett im Kohlefilter abzuscheiden, nicht zur Geruchsverminderung) und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung läuft früh/mittags/abends auf höherer Stufe und dann lüften sich Gerüche da auch entsprechend schnell raus.

Gerade durch die Anordnung der Frischluftzufuhr in Wohn/Schlafräumen, kann dort kein Küchengeruch hingelangen. In die Räume kommt ja immer Frischluft. Abgesaugt wird in Flur, Hauswirtschaftsraum, Küche und Bädern, sodass sich der Küchengeruch eher dorthin verteilt (bei uns eigentlich wahrnehmbar nur Hauswirtschaftsraum und Küche selbst)
 
M

Mottenhausen

Das ist doch sowieso subjektiv. Wenn man Fisch anbrät und 1h später kommt jemand ins Haus, der nicht mit gegessen hat, sagt der "bei euch gabs wohl Fisch?" egal ob Umluft oder Abluft oder sonst was.
 
H

hampshire

- Wer hat sich für Umluft entschieden anstelle von Abluft und wieso?
Wir haben eine Umluft Abzugshaube von Falmec Modell Marilyn genommen, da diese uns gefiel und die einfache Deckenkonstruktion an dieser Stelle keine versteckte Luftkanalführung erlaubt hätte.. Abluft hätte Mulde bedeutet und dann keine Freiflächeninduktion.
Entgegen meiner Befürchtung ist die Geruchsminimierung durch die Haube für uns gut genug.
 
opalau

opalau

@opalau: du bist einer der wenigen hier, die sich für Abluft entschieden haben. Hast du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Einsatz? Hast du separate Zuluft geplant oder wie plant ihr dies zu realisieren? Wie sieht es aus mit thermischen Verlusten des Mauerkastens ( bei nicht Benutzung - ein Loch bleibt ein Loch daher die Frage )
Wir haben eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, planen aber erst mal nicht mit separater Zuluft. Ich schaue mal wie das so in der Praxis läuft, was die Lüftungsanlage (Zehnder 450) sagt, ob man ein Fenster öffnen muss, etc. Wir haben auch ein relativ großes Volumen mit ~230qm und gedämmten Spitzboden. Unser Abluftmauerkasten ist gedämmt (Naber Thermobox)
 
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1064 Themen mit insgesamt 12567 Beiträgen


Ähnliche Themen zu offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55
Nr.ErgebnisBeiträge
1Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
3Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
4Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
6Umluft Dunstabzug Neubau KFW40 Erfahrungen? 21
7Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
8LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
9Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
10Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
11Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
12Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
13Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
14Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
15Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
19Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
20Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30

Oben