Planung Heizung Neubau wie effizient auslegen?

4,30 Stern(e) 4 Votes
F

Fuchur

ABER: Bitte daran denken, dass bei Nutzung der Kühlfunktion die Luftfeuchtigkeit im Haus enorm ansteigt. Es fühlt sich dann wie eine kühle Sauna an.
Das stimmt so nicht.

Ich habe seit 4 Jahren eine Sole-Wärmepumpe mit Kühlfunktion, die - wenn sie läuft - immer auf maximale Leistung eingestellt ist.

- Der Kühleffekt beträgt in etwa 3K bei einer Laufzeit 24/7, subjektiv ist das ein deutlicher Unterschied
- Noch nie ist der Taupunktwächter angesprungen und noch nie hat sich irgendwo Kondenswasser gebildet (weitestgehend Fliesenboden)
- Die rel. Luftfeuchtigkeit innen steigt bei vollem Kühleffekt um maximal 10 Prozentpunkte an (elektr. Messgeräte in fast allen Räumen), das deckt sich weitestgehend mit der rechnerischen Veränderung der rel. Feuchte der um 3K kühleren Luft.

Ich persönlich finde die Funktion toll zumal sie nur marginal Strom benötigt und subjektiv einen deutlich spürbaren Effekt hat. Von Sauna kann da keine Rede sein. Natürlich ist das keine Konkurrenz zu einer richtigen Klimaanlage, aber da die Sole-Wärmepumpe bei mir eh gesetzt war (alleine schon wegen dem Wegfall des Außengeräts und damals BAFA-Förderung), gab es die Kühlung als Schnäppchen dazu. Nur wegen der Kühlfunktion eine Sole-Wärmepumpe zu kaufen lohnt sicher nicht, da ist das Geld für die Bohrung in eine Klimatisierung besser angelegt. Wobei Sole-Wärmepumpe ja auch mit Grabenkollektor kostengünstiger möglich ist.
 
F

Fuchur

Man kann sich darüber streiten, ob 10 Prozentpunkte "deutlich" sind. "Schrecklich" fühlt es sich definitiv nicht an, sondern angenehm.
 
H

Hausbauer23

Wie ist das denn wenn man mit Fußbodenheizung kühlt und irgendwo im Haus dann mit einer Klimaanlage entfeuchtet: Verteilt sich dann die entfeuchtete Luft über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im ganzen Haus oder geht die Luft letztlich wieder nach draußen ohne die anderen Räume zu entfeuchten?
 
N

nordanney

Wie ist das denn wenn man mit Fußbodenheizung kühlt und irgendwo im Haus dann mit einer Klimaanlage entfeuchtet: Verteilt sich dann die entfeuchtete Luft über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im ganzen Haus oder geht die Luft letztlich wieder nach draußen ohne die anderen Räume zu entfeuchten?
Das dürfte funktionieren, ist aber idiotisch. Dann kannst Du auch die Fußbodenheizung-Kühlung aus lassen und direkt mit Klima kühlen.
 
F

Fuchur

Verteilt sich dann die entfeuchtete Luft über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im ganzen Haus oder geht die Luft letztlich wieder nach draußen ohne die anderen Räume zu entfeuchten?
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verteilt keine Luft. Abgesaugte Luft geht nach draußen, Außenluft nach innen. Dabei findet keine Vermischung im Wärmetauscher statt.
 
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26545 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Planung Heizung Neubau wie effizient auslegen?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
3Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
4Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
7KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
8LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
9Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
11Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
12Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
13Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig 48
14Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
17Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
20Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32

Oben