Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung

4,50 Stern(e) 4 Votes
D

Daniel-Sp

Bei aktuell 3-8°C AT 1, selten 2 Heiztakte über 3h am Tag plus 1x Warmwasser-Bereitung.
Der Roth Thermo - Dings-Bums-Tank gilt in einem anderen Forum, welches sich ausschließlich mit Haustechnik beschäftigt, als nicht optimierbar bezgl. Effizienz. Es wird vor Optimierungsversuchen ein Umbau der Hydraulik empfohlen mit dem Ziel, den Heizkreis aus dem Thermotank auszukoppeln und direkt von der Wärmepumpe anfahren zu lassen und den Thermotank nur noch zur Warmwasser-Bereitung zu nutzen.
 
O

Oetzberger

gilt in einem anderen Forum, welches sich ausschließlich mit Haustechnik beschäftigt, als nicht optimierbar bezgl. Effizienz.
Oh mein Gott du hast das böse Forum in schweinchentönen mit den kompetenten Haustechnik D Spezialisten hier genannt. :eek:

Der unsouveräne Admin des Hausbau-Forums stellt bekanntermaßen sein kommerzielles Interesse über wirkliche Hilfe an die Nutzer und wird deswegen deinen Account sicherlich bald in der Hölle schmoren lassen. Und meinen gleich mit ;)
 
O

Oetzberger

Und zum Thema: Google mal Forenbeiträge zu deinem Wärmepumpen Typ und du wirst leider sehen, dass auch viele andere Bauherren deine Probleme haben. Wirkliche Abhilfe schafft wie von DanielSP schon geschrieben nur ein Umbau.
 
H

Hockey6

Vorlauf/Rücklauf bei Auslegungstemperatur (z.B. -12 Grad), wieviel Heizkreise die Hütte hat, die einzelnen Räume, Verlegeabstand, Berechnung nach DIN, definierte Temperatur der einzelnen Räume, Durchflüsse, etc…

Aus Deinem Datenauszug kann man nicht viel rauslesen…

Sorry für die Verspätung, aber das sollte das sein oder?

Erdgeschoss:
HK1 Speisekammer: AZ 15cm, 34,3 m; 3,3m², 0,5 l/min, 20 Grad
HK2 Küche: AZ 15cm, 85,2 m; 11m², 1,1 l/min, 20 Grad
HK3 Esszimmer: AZ 15cm, 125,2 m; 17m², 1,6 l/min, 20 Grad
HK4 Wohnzimmer: AZ 15cm, 124,1 m; 18m², 1,6 l/min, 20 Grad
HK5 Bad: AZ 10cm, 66,9 m; 6,5m², 2,1 l/min, 24 Grad
HK6 Eingang: AZ 20cm, 80,9 m; 13,8m², 1,3 l/min, 20 Grad
HK7 Hauswirtschaftsraum: AZ 20cm, 59,0 m; 9,4m², 1,4 l/min, 20 Grad

Obergeschoss:
HK1 Büro: AZ 15cm, 110 m; 14,7m², 1,4 l/min, 20 Grad
HK2 Bad: AZ 10cm, 102,6 m; 13m², 1,7 l/min, 24 Grad
HK3 Kind 1: AZ 15cm, 94,5 m; 12,4m², 1,2 l/min, 20 Grad
HK4 Kind 2: AZ 15cm, 97,2 m; 12,8m², 1,2 l/min, 20 Grad
HK5 Flur: AZ 20 cm, 53,4 m; 8,3m², 0,8 l/min, 20 Grad
HK6 Eltern: AZ 15 cm, 110,1 m; 14,7m², 1,4 l/min, 20 Grad
 
Zuletzt aktualisiert 23.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung
Nr.ErgebnisBeiträge
1Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
2Photovoltaik für Warmwasser 26
3Umbau Zweifamilienhaus zu Doppelhaus mit Kernsanierung 12
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
5Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
6In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
7Umbau Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus - Grundriss? 29
8Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
9Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
10Verbindung zweier Häuser - Wie Umbau gestalten? 12
11Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12

Oben