Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen?

4,00 Stern(e) 11 Votes
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 5 der Diskussion zum Thema: Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen?
>> Zum 1. Beitrag <<

S

Strahleman

Es war ersterer Anbieter. Wie gesagt, die Berechnung kann man als Grundlage nutzen, muss halt hier und da die Werte hinterfragen.
Die Lüftungsverluste hast du ja auch ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dann eben deutlich höher. Meines Wissens kann man die realen Lüftungsverluste ja sowieso nur dann einigermaßen genau berechnen, wenn man den n50-Wert nach dem Blower-Door-Test kennt. Aber die in der Berechnung angenommenen 1,9/h sind halt auch ohne vorherige Prüfung recht hoch angesetzt. Ein KFW55 Haus muss z.B. unter 1,5/h liegen.
 
face26

face26

IMHO sagt der BlowerDoor - Test wie "dicht" Dein Haus ist. Also, alle Fenster, Türen, Öffnungen zu, Kontrollierte-Wohnraumlüftung aus...was geht raus.

Das hat aber nichts mit dem Lüftungsverlust der Kontrollierte-Wohnraumlüftung (oder dem Fensterlüften, oder Fensterfalz, oder, oder zu tun).

Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung transportiert erwärmte Luft nach draußen und holt kalte Luft wieder rein. Das wird dann mithilfe Wärmerückgewinnung wieder erwärmt. Bleibt aber eben was auf der Strecke. In der Raumweisen Heizlastberechnung ist das von Raum zu Raum verschieden. Je nach Raumtemperatur, Luftwechsel, Zulufttemperatur etc.

Diese Differenz muss die Heizung zusätzlich zum Transmissionswärmeverlust durch die Bauteile ausgleichen.
 
G

guckuck2

ja am Ende hat man sich die Finger wund gerechnet auf Basis der Normaußentenperatur, die hier im Westen vor 5 Jahren das letzte mal eintrat, und landet bei der Erkenntnis, dass die kleinste WP im Alltag schon oversized ist (unter 6kw bekommt man ja quasi nichts) und man 5-10cm Abstand verlegen wird.

Aber dann halt mit Beweisführung

An Ergebnis, in der praktischen Umsetzung, ändert das einfach nichts.

Und kommt mir nicht mit 10W Pumpenstrom, den man weg optimiert. Das rechtfertigt den Aufwand nicht.
 
face26

face26

Du verwechselst da was. Es geht nicht um die Dimensionierung der Wärmepumpe. Sondern um die Auslegung der Fußbodenheizung.
Bei mir hat die Berechnung zwei Abende gedauert.
Da verschwendet man mehr Zeit am Hausbau mit weniger sinnvollen Sachen. Dafür kann ich dem HB jetzt aber zeigen, dass 30/25 z.B. gut funktioniert.
 
A

annab377

Die Dimensionierung der Wärmepumpe hat doch was mit dem Energiebedarf des Hauses zu tun und
die Verlegung/Planung der Fußbodenheizung mit der Heizlast des Hauses und insbesondere eben halt mit der Raumweise Heizlast?!
 
face26

face26

...natürlich hat das was miteinander zu tun. Für die Dimensionierung brauchst aber keine Raumweise Heizlastberechnung. Die Heizlast des Gebäudes kannst mit ein paar Werten beim Neubau auch anders berechnen.

Die Raumweise Heizlast dient vor allem der richtigen Dimensionierung der Fußbodenheizung.

Klar kann man auch schätzen bzw. einfach sagen ich lege so eng und viel wie möglich.

Kann aber auch anders laufen. Wenn Du jetzt sagst für mich ist eine Auslegung auf Vorlauf/Rücklauf 35/30 ausreichend, dann verleg was geht und Du wirst damit klar kommen. Wobei es schon geschrieben wurde...unter 10cm wird der Effekt kleiner und das verlegen je nach Rohrdurchmesser schwieriger.
Wenn niedriger willst dann deckt die Berechnung relativ schnell auf wo es knapp wird und Du weisst wo zusätzliche Flächen belegen musst (Wandheizung z.B.) oder ob du vielleicht (wenn noch nicht zu spät) Dir überlegst zusätzliche Dämmmaßnahmen zu ergreifen.
Und vor allem hilft Dir die Raumweise Heizlastberechnung wenn einen etwas störrigen HB hast.
 
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98001 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
3Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
6Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
7LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
9Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
10Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
13Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
15Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
16Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
17Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
18KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
19Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
20Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14

Oben