ich kann ein wenig zum Aufwand einer KNX Parametrisierung sagen. Die eigentlich Parametrierung ist nicht der große Batzen. Im Vorfeld muss aber die Anlage eingerichtet werden. Zum Objekt passende GA's definieren. Die Geräte selber in der ETS anlegen. PA für die Geräte vergeben usw. 2 Tage für das alles für ein 1 Fam Haus ist durchaus Realistisch. Wenn das mal alles da ist dann ist es ein Kinderspiel da noch Sachen dazu zu machen oder zu ändern.
Ich mache das immer so das ich im Büro ALLE Geräte mit PA versehe, beschrifte und dann müssen die auf der Baustelle nur noch eingebaut werden. Der Vorteil (zumindest wenn Sie an der richtigen Stelle verbaut werden) ist das man nicht mehr durchs Haus rennen muss.
Eine grundparametrisierung kann man so ebenfalls schon anlegen. So das die Geräte nach Einbau schon richtig Funktionieren. Einbau + Fehlersuche und Fertigstellung kommt dann auch noch dazu, da kann man auch noch mal 2 Tage rechnen.
Das sind nur grobe Angaben da es immer auf das Haus ankommt. Ein 5 Zimmer Bungalow ist anders als eine 20 Zimmer Villa
Und zum Thema Sternverkabelung. Ich bin klarer Verfechter eines kompletten Sterns. Der Mehraufwand hält sich in Grenzen. 2 Fach Steckdosen würde ich persönlich nicht machen. Ich mach Minimum 3 Fach. Da lege ich die Leitungen dann in der Form Dose Links SW, Mitte Grundriss, Rechts BR. Bei 4 fach Dose 1/2 SW, 3 Grundriss, 4 BR und bei 5 Fach 1/2 SW, 3/4 Grundriss, 5 BR. So kann man einfach im Verteiler OHNE auch nur eine Schraube in der Wand oder Dose anzufassen eine Dose Schaltbar machen.
Was die Stromkreise angeht. Man brückt einfach im Verteiler die Leitungen. So muss man nicht bei 50 Leitungen auch 50 Sicherungen verbauen.Und Steckdosen hat man NIE genug. Irgendwo fehlt immer eine.
Leitungen würde ich auch soweit als möglich in die Decke legen und nicht auf den Rohfussboden. Da kommen schon genug andere Gewerke wie Sanitär und Heizung das man sich mit denen nicht auch noch rumärgern muss ...
just my 2 Cent
ich kann ein wenig zum Aufwand einer KNX Parametrisierung sagen. Die eigentlich Parametrierung ist nicht der große Batzen. Im Vorfeld muss aber die Anlage eingerichtet werden. Zum Objekt passende GA's definieren. Die Geräte selber in der ETS anlegen. PA für die Geräte vergeben usw. 2 Tage für das alles für ein 1 Fam Haus ist durchaus Realistisch. Wenn das mal alles da ist dann ist es ein Kinderspiel da noch Sachen dazu zu machen oder zu ändern.
Ich mache das immer so das ich im Büro ALLE Geräte mit PA versehe, beschrifte und dann müssen die auf der Baustelle nur noch eingebaut werden. Der Vorteil (zumindest wenn Sie an der richtigen Stelle verbaut werden) ist das man nicht mehr durchs Haus rennen muss.
Eine grundparametrisierung kann man so ebenfalls schon anlegen. So das die Geräte nach Einbau schon richtig Funktionieren. Einbau + Fehlersuche und Fertigstellung kommt dann auch noch dazu, da kann man auch noch mal 2 Tage rechnen.
Das sind nur grobe Angaben da es immer auf das Haus ankommt. Ein 5 Zimmer Bungalow ist anders als eine 20 Zimmer Villa
Und zum Thema Sternverkabelung. Ich bin klarer Verfechter eines kompletten Sterns. Der Mehraufwand hält sich in Grenzen. 2 Fach Steckdosen würde ich persönlich nicht machen. Ich mach Minimum 3 Fach. Da lege ich die Leitungen dann in der Form Dose Links SW, Mitte Grundriss, Rechts BR. Bei 4 fach Dose 1/2 SW, 3 Grundriss, 4 BR und bei 5 Fach 1/2 SW, 3/4 Grundriss, 5 BR. So kann man einfach im Verteiler OHNE auch nur eine Schraube in der Wand oder Dose anzufassen eine Dose Schaltbar machen.
Was die Stromkreise angeht. Man brückt einfach im Verteiler die Leitungen. So muss man nicht bei 50 Leitungen auch 50 Sicherungen verbauen.Und Steckdosen hat man NIE genug. Irgendwo fehlt immer eine.
Leitungen würde ich auch soweit als möglich in die Decke legen und nicht auf den Rohfussboden. Da kommen schon genug andere Gewerke wie Sanitär und Heizung das man sich mit denen nicht auch noch rumärgern muss ...
just my 2 Cent