wie und wo stell ich das ein?Kannst du dem Bad noch etwas mehr Fluss geben, zunächst mal 0,2-0.3 bis dein Fußbodenheizung-Raumbuch fertig ist?
Wie lang sind jetzt die Heiztakte?
keine Ahnung.Der Heizstab ist aber nicht aktiv?
der Rücklauf ist nur beim Heizvorgang wärmer als der Vorlauf.Nach deinem Hydraulikschema sitzt der ja außerhalb der Wärmepumpe in der Hydrobox. Nicht das der Heizstab hinter dem Vorlauf-Temperaturfühler fleißig heizt und deswegen der Rücklauf wärmer als der Vorlauf ist...
Wenn du den deaktivieren kannst solltest du das tun.
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) | 20 |