  1. A*

    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig! 5,00 Stern(e) 62 Votes

  2. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Dann werde ich Versuch macht klug durchführen, und einen Heizkörper tauschen.
  3. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Hat da jemand Erfahrung mit bei einem HK Tausch?
  4. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Guten Morgen, ich habe gestern ein wenig die Wärme wieder verteilt. Zwei Schlafzimmer habe ich ein wenig wärmer gemacht und bin im Anbau auf 21 Grad gesunken. Dadurch ist der Durchfluss wieder gestiegen. Damit könnte man ja zufrieden sein. Kannst du mir vielleicht beantworten, wenn ich jetzt...
  5. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Geht mir dann um Anbau die Temperatur wieder in den Keller? Denn dort kann ich nichts mehr öffnen.
  6. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Wir haben von der Leitung zum großen HK im Esszimmer die Verrohrung vorgenommen. Von da sind die beiden HK im Anbau angebunden. Ich habe jetzt mal den Anbau auf 22 Grad gebracht und fahre jetzt eine Heizkurve von 0,55. Dafür ist das Zimmer meiner Tochter zu kalt. Kann ich dort den HK auf Typ 33...
  7. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Endkappen. Der HK ist nie gekommen.
  8. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Der kleine ist ganz offen die Spreizung liegt bei 5 grad
  9. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Dass sind Leitung zu einem HK, der mal kommen sollte
  10. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Wenn ich die Hütte kernsaniere, dann ja. Aber so, ist der Kostenaufwand gegenüber der Ersparniss zu hoch. Ich könnte für den neuen HK nur an einer vorhandenen Leitung gehen. Aber ich weiß ja nicht, ob das System es mitmacht.
  11. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ja, sorry. Werde mich jetzt bemühen. Da ich meinen Fehler jetzt kenne ;)
  12. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    :p:p:p Die fehlen in den Nachrichten:D. Nimmt er wohl vom Handy nicht
  13. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Meine fehlen in der Nachricht, keine Ahnung warum. Wenn ich einen HK wechsel, und die Ventileinstellung von jetzigen HK übernehme, bekomme ich dann mehr Wärme in den Raum? Oder muss er geändert werden?
  14. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Die Leitung ist an einer vorhandenen angebunden. Es gibt auch keine Verteiler
  15. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Wenn ich dass alles vorher gewusst hätte, wäre ich bei meiner Gasüchse geblieben
  16. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Danke für deine ausführliche Antwort. Die Verrohrung ist aus Kupfer, Durchmesser von 15 mm. Gemessen ab dem Punkt, ab der alten Gasbüchse. Die ganze Rohrlängen habe ich nicht. Da es privat gemacht wurde. So dass ich die neuen Skizze fertigen kann. Ob der HB eine Berechnung gemacht hat, ich...
  17. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Der Decken zum Dachboden sind komplett isoliert. Er wird jetzt nur aufgewärmt. Was mich jetzt ein wenig stutzig macht. 1 neuer HK im Anbau auf Typ 33 ist problematisch. Dann soll ich alle machen? Was macht da meine Hydraulik der Anlage? Dass geht??
  18. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Zusätzlichen HK würde ich jetzt noch machen. Die Größe wäre ja egal. 1200 600 machen Typ 22
  19. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Fangen wir doch mit dem Schwachpunkt aus meiner Sicht an. Step by Step
  20. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Wenn wir die Heizfläche im Anbau vergrößern, kann ich die anderen HK öffnen. Und kann die Vorlauf doch dann senken. Richtig?
  21. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Nochmal, bevor ich den TA gemacht habe, waren alle Räume zu warm. Anbau war kalt. Heizkurve bei 0,85. Hour dem TA, HK um Anbau und Flur sind ganz offen. Die anderen sind gedrosselt. Temperaturen passen jetzt und Heizkurve bei 0,65. Wir reden dich jetzt nur noch über die Optimierung, oder nicht...
  22. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ich habe alle HK runterreguliert. Wenn sie zu klein wären, würde ich dann die Zimmer warm bekommen? Nur der Anbau ist voll auf. Dass verstehe ich jetzt nucht
  23. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Hoffe ihr könnt es lesen. Bis auf die HK im Flur und beide im Anbau, sind alle gedrosselt. Sie Temperaturen passen bis jetzt. Im Anbau bin ich bei 22 Grad.Fahre im Moment eine Heizkurve von 0,65 Wenn noch etwas fehlt, reiche ich es nach wenn ich es kann
  24. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Nein, Abstell Typ 21 eingedrosselt Esszimmer Typ 22 2*0,6 eingedrosselt Arbeitszimmer Typ 33 eingedrosselt Temperaturen passen Dachboden, nur bei Bedarf Die Spreizung liegt bei den kleine bei 3k, heute Nachmittag gemessen Die beiden Großen liegen bei 9-10. Wobei einer im Anbau steht, der 2...
  25. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Da die anderen HK eingedrosselt sind, würde ich auch nur einen HK vergrößern wollen. See Aufwand wäre nicht groß.
  26. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Gehen wir mal zur Ausgangsstelleung zurück. Die Wärmepumpe wurde installiert. Der Hydraulische Abgleich wurde gemacht. Ergebnis: Anbau zu kalt 18-18 Grad Küche 21 Grad Abstellwarm mit 21 Grad zu warm Badezimmer 22 zu warm Alle Schlafzimmer zu warm 21-22 Grad Gäste-WC zu warm Heizkurve 0,85...
  27. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Wie regelt ihr eigentlich eure Schlafräume, oder habt ihr dort auch 21 Grad?
  28. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Danke, dann werde ich mal schauen. Was bedeutet denn AT Durchheizen 5Grad ? Das die Anlage bei 6 Grad nicht durchheizt?
  29. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Kannst du mal zeigen, wo du 5Grad eingestellt hast?
  30. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Es geht ums optimieren, ja klar. Aber mit Reserve meine ich in meinem Fall, wenn jemand am HK dreht weil ihm zu kalt wird. Dann ist mein Anbau zu kalt. Dann versuche ich es erstmal mit dem HK um Anbau. Dann schaue ich mal weiter. @Martin62 was meinst du mit lange genug gelaufen? Durchlaufen...
  31. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ok, wir reden dann von 60*1,4, wenn ich 1 zu 1 tauschen. Bin noch bei 1275l Durchfluss. Wenn ich die anderen HK aufdrehen, ohne Tausch, war ich bei 1375l. Wie kann ich dass berechnen?
  32. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Es geht ja auch um etwas Reserve zu haben. Für den Fall der Fälle
  33. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ich messe heute Abend noch mal beide großen. Heute habe ich nur den im ‚Altbau‘ gemessen. Der hatte vor der Regulierung der anderen HK bis 8 Grad Spreizung, jetzt 10 Den im Anbau habe ich auch nur davor gemessen, da waren es auch 8. Der ist jetzt aber ganz offen. Daher weiß ich es nicht. Dann...
  34. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Also streiten wollen wir hier nicht. Sie Situation ist ja folgende, Die HK im Anbau sind ganz auf. Die anderen sind reguliert. So dass es überall stand jetzt warm ist. Aber ich bin jetzt an der Grenze. Ich darf nirgends etwas mehr verstellen. Der Durchfluss ist anscheinend dadurch ja auch...
  35. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ich habe es eigentlich gemessen, wenn sie heizt. Denn die Vorlauf habe ich im HK wiedergefunden. Theoretisch, wenn ich die anderen HK öffne, die im Anbau eindrisseln kann, sollte der Durchfluss ja wieder dasein. Dann kommt es darauf an, was sich ein neuer HK daraus nimmt. Gibt es kostengünstige...
  36. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ich bräuchte nur einen neuen. Dann könnte ich ja den Durchfluss dort wieder runterregulieren, weil sie sind ganz offen. Dann würde in den anderen auch wieder mehr reinkommen. Dann sollte ich runtergehen können. Der Durchfluss darf aber nicht noch weiterrunter. Dann wird die Spreizung ja noch...
  37. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ich muss eine Lösung für den Anbau haben. Ich bin so zu sagen an der Grenze. Die Vorlauf bekomme ich nicht weiter runter. Da es dann zu kalt wird im Rest des Hauses. Wenn ich mit der Spreizung jetzt schon ein Problem habe. 1. was passiert denn, wenn ich einen weiteren HK installiere? Geht der...
  38. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Danke.Noch nicht am Ende. Muss mal abwarten, was passiert wenn es wieder AT -4 wird
  39. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Korrektur 93% sollte es heißen
  40. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    So , der Durchfluss ist bei Pumpenleistung 83% bei 1260l. Also gesunken. Die Soreizung ist in den großen HK sogar 11 Grad.
  41. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Jetzt gerade Vorlauf soll 43 und VK ist 42
  42. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    So ein kleines Fazit vom. Ich habe den Hydraulischen Abgleich jetzt kaputt gemacht:eek:. Die Temperaturen habe ich jetzt soweit, dass wir erstmal alle damit Leben können. Die Heizkurve habe ich bei Wunschtemperatur von 22 Grad auf 0,6 gesenkt. Der Verbrauch ist um 13 KWh bei fast gleichen...
  43. Matz1969

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Da schalte ich mich mal dazu, wo habt ihr euren Fühler sitzen. Habe 300 L Warmwasser, nach 2 *duschen ist meine Temperatur runter auf 29 Grad. In der App. Mein Fphler sitzt ziemlich unten. Dann habe ich noch oben eine Anzeige, die bei 35 Grad noch steht. Dann kann es sein, dass sie 3* täglich...
  44. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Dann bin ich mal gespannt, wie es morgen aussieht. Danke euch erstmal
  45. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Der Durchfluss scheint sich gesenkt zu haben. Von 1370 auf 1275. wenn ich jetzt noch mehr Drossel, bekomme ich dann ein Problem.
  46. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Wenn ich das ÜSV, bei 3 gedrosselten HK am Rücklauf , erstmal so stehen lassen kann, dann lasse ich es so. Stand jetzt ist, 1. 3 gedrosselte HK , siehe oben 2. 3 Räume noch ein wenig zu warm 22 Grad 3. Anbau liegt jetzt bei 23 Grad ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gut und schnell...
  47. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    So Dann noch besser die Rücklauf einstoßen? Oder am Thermostat, die nicht weiter zum runterregulieren sind? Jetzt 3
  48. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Sie steht doch bei 6 oder nicht?
  49. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Was meinst du , ich sehe das Foto so dass es offen ist. Oder?
  50. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ok, meine Messung war eher mit der Hand. Aber Unterschiede sind da :) Der Anbau kommt in die Puschen, sind gerade 23 Grad. Dann kann ich ja die Vorlauf ändern, oder noch warten?
  51. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Die Frage ist es so offen ? Und bei der Stellung ist es hinter dem Ventil zum Rücklauf kälter. Ist es richtig so?