Suchergebnisse

  1. A*

    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig! 5,00 Stern(e) 62 Votes

  2. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Ich behaupte mal für die Komplette Anlage.
  3. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    elektr. Leistungsaufnahme zu dem Zeitpunkt waren glaub ich 400 Watt. Hz Zahl kann ich glaub ich auch irgendwo anzeigen lassen...
  4. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Durchfluss hin oder her laut Datenblatt ist der Nenndurchfluss meiner Wärmepumpe 540 l/h bei 5k 540 x 1,16 x 5 = 3132 Watt Die Heizlast der Bude ist 3176 Watt bei überall 20° ohne Berücksichtigung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung bzw der Wärmerückgewinnung Dreh ich alle Kreise auf bringt die...
  5. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Heute morgen hatte es dann mal 3°C AT und der Vorlauf hatte 26.5°C bei 3.5k Spreizung. Die Raumtemperatur überall um die 20-21°C. Energieintegral war irgendwas um -115 Gradminuten. Laut Regler betrug die Kompressor-Modulation 33%. Ich hab jetzt mal die Kompressor Starts und Stunden...
  6. L

    Hydraulischer Abgleich, Einzelraumregelung deaktivieren? 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Evtl. hilft das ja im Bezug auf den Abgleich wenn die Pumpe sich nicht einstellen lässt: Ist jetzt Theorie aber: wenn alle Heizkreise geschlossen sind außer dem der eingestellt werden soll und die Pumpe zb nur auf 50% müsste Sie dem einzustellenden Heizkreis vollen Durchfluss ermöglichen und...
  7. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Okay wieder was gelernt, und in welchen Zusammenhang steht den eine höhere Vorlauf-IST gegenüber einer Vorlauf-Soll wenn gleichzeitig ne Spreizung von 3-4 K zwischen Vor-und Rücklauf gegeben ist? Ne Spreizung bedeutet doch im Umkehrschluss ne Wärmeabgabe, wenn ich doch Wärme abgebe kann der...
  8. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Ich kann es selbst nicht 100% erklären weil selbst noch nicht komplett verinnerlicht. Das Energieintegral basiert auf der Differenz von Vorlauft-Soll Temperatur und Vorlauf-IST-Temperatur (mitunter auch Grad-Minuten genannt) Der Kompressor/Wärmepumpe startet bei -90 Minuten zu Heizen. Gibt die...
  9. L

    Hydraulischer Abgleich, Einzelraumregelung deaktivieren? 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Nur weil der neue Topmeter mehr anzeigt drückt die Pumpe nicht mehr in den Heizkreis. Es kommt auf die Pumpe an manche kannst Du auf nen konstanten Volumenstrom einstellen, andere wiederum nicht. Wenn Du alle Topmeter offen hast umso weniger muss die Pumpe ackern. Jeder halb offene oder...
  10. L

    Hydraulischer Abgleich, Einzelraumregelung deaktivieren? 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Bei ner Pumpe mit PWM nützt die Automatik- Einstellung auf 100% meines Wissens nach nix. Wenn dann musst Du die Pumpe auf nen konstanten Volumenstrom einstellen. Meiner Umwälzpumpe stehen aufm Papier (Heizungsregler) auch auf 100% Leistung zur Verfügung sie regelt sich aber selbstständig anhand...
  11. L

    Hydraulischer Abgleich / Thermischer Abgleich 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Da jetzt wieder vermehrt die Themen hinsichtlich des Hydraulischen Abgleich kommen (u.a. auch bei mir) habe ich meiner Meinung nach ein Recht gutes Tool gefunden was einem (u.a. auch für die Forenmitglieder die fleißig beim Abgleich helfen wollen) hilft sich einen Überblick über seine Anlage zu...
  12. L

    Wie unbebautes Grundstück mähen? 4,60 Stern(e) 8 Votes

    Kein Landwirt mit entsprechendem Equipment im Freundes/Familien/Bekanntenkreis? Bei uns ist vor Baubeginn auch ein zukünftiger Nachbar mit Traktor/Mähwerk vor Baubeginn mal drüber geknattert und hat alles Grünzeug plattgemacht. Anschließend hat man sich dann noch bei nem Bierchen über die...
  13. L

    KWL Außenluft und Fortluft bei Anbau 5,00 Stern(e) 3 Votes

    Für nächstes Jahr steht der Bau unseres Carports an welches Nach-und Nach zur Garage werden wird. Also teilweise Geschlossen Seitenwände usw. Das Carport wurde an der Stelle angebaut wo sich aktuell die Außenluft ansaugung und der Fortluftauslass befindet. Ich stell mir nun die Frage was es zu...
  14. L

    Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 4,90 Stern(e) 44 Votes

    Das mit dem Volumenstrom ist bei Vaillant bzw einigen Wärmepumpen Modellen tatsächlich so... Bei meiner Luft-Wasser-Wärmepumpe von Vaillant lässt sich die Pumpe auch nicht auf einen Konstantenvolumenstrom einstellen. Einzige Einstellmöglichkeit ist über die Restförderhöhe, und dann dümpelt die...
  15. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Eben mal aus Spaß die minimale Heizkreistemperatur/Vorlauftemperatur auf 23°C gesetzt, wurde auch prompt als Vorlauf-Solltempertatur ausgewiesen. Mal gespannt ob der Wärmepumpe-Regler das jetzt so lange durchzieht bis laut Heizkurve mehr wie 23°C gefordert werden. Wenn das zutrifft wäre es ja...
  16. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Es gibt jedoch die Menü-Punkte minimale/maximale Heizkreistemperatur. Hab's noch nicht ausprobiert aber wenn die Vaillant Heizkurve auf 20°C Vorlauf bei 20°C Außentemperatur basiert, wäre dann die Vorgabe minimale Heizkreistemperatur zb.22°C nicht quasi ne Fußpunktanhebung um 2°C? Wobei ich...
  17. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Also Wunschtemperatur ist bei Vaillant wohl ne Parallelverschiebung also wird die ganze Heizkurve angehoben. Ne Möglichkeit den Fußpunkt zu erhöhen hab ich noch nicht rausgefunden.
  18. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Fußpunkt/Wunschtemperatur liegt bei 21°C falls beides das gleiche ist. Das mit dem Hydraulischen Kurzschluss kommt doch gewiss auf die Heizkreislänge an oder nicht? Wenn ich die 3 l/min (3l/min nur als Beispiel ist in der Realität ja bedeutend geringer) durch nen 30 m langen Kreis jage kommt...
  19. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Kleiner Reihenpufferspeicher im Rücklauf mit 18 Liter Volumen. Nennvolumenstrom der Wärmepumpe wird auf jedenfall erreicht egal ob ich alle Heizkreise aufreise, oder herumdrossel, um den Volumenstrom im Bad zu erhöhen. Ich lasse jetzt erstmal alle Kreise soweit offen wie es geht mit Ausnahme...
  20. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Ja das mag sein, das ich die Temperaturerhöhung im Bad nur mit höheren Vorlauftemperaturen schaffe. Ist halt dann die Frage ob ich um im Bad zb. die 22°C zu schaffen die Vorlauftemperatur anhebe (Was ja dann fürs sämtliche Heizkreise gilt) Oder ob ich dafür nen rein elektrischen...
  21. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Ja die Ventile sind aufgedreht... Flüstermodus ein oder ausschalten hat übrigens keine Auswirkung auf die Pumpenleistung bzw Durchflussmenge im Fußbodenheizung-Heizkreis
  22. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Taccosetter fürs Bad ist schon voll auf, das mit dem Flüstermodus muss ich testen, dachte der reduziert nur die Kompressor/Verdichter-Leistung
  23. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Wenn die Anlage ohne Flüstermodus läuft taktet Sie statt alle 1,5h Stunden alle halbe Stunde in der Übergangszeit. Des Weiteren habe ich festgestellt das wenn ich Schlafen,Gast minimal drossel (damit das Bad mehr Durchfluss bekommt) sich der Durchfluss erstmal auf andere Kreise verteilt aber...
  24. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Ich hab die Wärmepumpe schon über den Flüstermodus in der Heizleistung beschnitten, und lass Sie in der Übergangszeit Nachts aus wie Du schon geschrieben hast. Komme so auf eine Verhältniss von ca. 1,5 h Laufzeit pro Verdichterstart. Die Kompressor-Hysterese ist auch schon auf max. und das...
  25. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    So heute morgen waren es dann mal 6°C AT statt 9°C Innentemperaturen nahezu identisch wie bei 9°C Vorlauf-Soll bei 6° AT am Wärmepumpe Regler nun ein halbes Grad höher (23°C statt 22,5 °C) wie bei 9°C AT, soviel zu meiner Theorie/Schlussfolgerung wie stark oder in welchen Verhältnis die...
  26. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Anbei mal Temperaturen nach dem die Heizung über Nacht gelaufen ist. Außentemperatur eben gerade ~9°C Gast 21.3 °C Mit Belegung über Nacht. Bad 20°C Schlafen 20.3°C Fenster über Nacht gekippt, weil zu warm bzw weil's sonst noch wärmer wäre. Flur 21.3°C Wohnen/Essen/Küche 21.2 Fenster auf...
  27. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Heute morgen waren es überall 20.5°C bis 21°C wobei das nicht Aussagekräftig ist, da es gestern zu warm war und die Heizung nur Abends angesprungen ist ( Abschalttemperatur 12°C) Heizkurve 0.1 ist mit Sicherheit bissl knapp, ausgehend von den max. 30°C bei -11~-12°C Dürfte eher die 0.15 er...
  28. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    So hab der Liste nun Volumenstrom gegeben : Küche 1 65 m. 1.0 L/min Küche 2. 54 m. 1.1 L/min Wohnen/Essen 1. 117 m. 0.8-0.9 L/min Wohnen/Essen 2. 91 m. 1.0 L/min Wohnen/Essen 3. 97 m 0.9 L/min Schlafen 1. 101 m. 0.9 L/min Schlafen 2. 98 m. 0.9 L/min Bad. 73 m. 1.0...
  29. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Das Problem ist das es ne 0815 GU/Fertighausanbieter Auslegung ist. Die Heizlast ist mit 3,2 kW bei -12°C berechnet, es steckt aber alleine schon der Fehler drinn das das die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht in der Heizlast berücksichtigt wurde. Transmissionsverluste sind 2424 Watt dazu...
  30. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    In der Tabellen sind die Berechneten Kreislängen und Rechts daneben die verlegte Länge jedenfalls hat der Monteur das so auf den Verteiler gekritzelt.
  31. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Ich stelle die Liter-Zahlen vom Heizkreisverteiler heute Abend nochmal ein. Der mindest Volumenstrom der Wärmepumpe ist übrigens 310 Liter und der Nennvolumstrom 540 Liter. Pumpenleistung gucke ich heute Abend dann auch nochmal nach, wenn ich wieder an die Anlage komme. Demnach wäre ja wenn...
  32. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Hab ich auch schon gemacht, nervt aktuell aber noch beim Feintuning wenn sie Dinger da Rum baumeln. Finales Ziel is es eigentlich die komplett abzuklemmen, und aus dem Verteilerkasten zu verbannen.
  33. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Pufferspeicherchen ist vorhanden 18 Liter Inhalt als Rücklauf-Reihe Speicher. Die Stellantriebe haben ne eigene Sicherung, allerdings sind die ganzen Stellantriebe mit Wagoklemmen in ne Abzweigdose gepfercht. Muss die alle mal in Ruhe aufdrösseln und dann demnotieren daher sind die alle erstmal...
  34. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Ja hatte letzten Winter (war der erste Winter im Haus) schonmal versucht grob voreinzustellen. Seit dem Überstromventil nach wir vor zugedreht, Stellenantrieb per arau Thermostat dauerhaft offen (bis auf Hauswirtschaftsraum der wird durch Photovoltaik-Wechselrichter, und HKV schon warm genug)...
  35. L

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    So rein Interessehalber um den Verlauf / bzw die Steigung der Heizkurve zu verstehen, welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr sagen wir mal bei : 0°C Außentemperatur bei welcher Raumtemperatur und Dämmstandrd bei Fußbodenheizung-Wärmepumpen Kombination? Hintergrund der Frage : meine Logik sagt...
  36. L

    Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 4,70 Stern(e) 6 Votes

    Das ist in der Regel ein Pufferspeicherchen der im Unitower als Reihenspeicher installiert wird. Und soll zusätzlich nochmal die nötige Abtauenergie zum enteisen sicherstellen... ist Quatsch wenn die Stellenantrieb e runter sind und genügen Umlaufwasser zur Verfügung steht. Bekommst Du gegenüber...
  37. L

    Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 5,00 Stern(e) 5 Votes

    Evtl. ne Mal geguckt ob die Stellantriebe nen eigene Sicherung im Schaltschrank/Sicherungskasten haben die geflogen ist? Weil in 90% der Fälle sind das Stellantriebe die Stromlos geschlossen sind... Und dann hast Du auch keinen Durchfluss..
  38. L

    Verständnis Gewährleistung 30 Jahre Grundkonstruktion, Rest 5 Jahre 5,00 Stern(e) 5 Votes

    Ich wollte auf nichts bestimmtes hinaus ich habe mich halt nur gewundert. Bei diversen Haushersteller wird zum Beispiel ein Mords-Gedönse um den Sockel-Spritzschutz gemacht, damit die Fassade nicht weggammelt von wegen 30 cm Breit mindestens 15 cm drunter bleiben und nur ne bestimmte Sorte Kies...
  39. L

    Verständnis Gewährleistung 30 Jahre Grundkonstruktion, Rest 5 Jahre 5,00 Stern(e) 5 Votes

    Wie ist diese Kombination eigentlich zu bewerten? Für mich heißt Grundkonstruktion quasi alles Massives was irgendwie mit Statik zu tun hat also quasi das Wand Innenleben, Dachstuhl, Fliesen und Co. also die Innenhaut des Hauses. Auf den Rest Fassade, Einbauteile, Elektrik usw. dann halt max...
  40. L

    Grundstück Erbengemeinschaft teilweise kaufen / verkaufen? 4,60 Stern(e) 7 Votes

    Wahrscheinlich eine außergewöhnliche Frage die nicht allzu oft vorkommt, aber evtl hat das schon mal erlebt. Ein Bauplatz bestehend aus 2 Flurstücken welche jeweils zur Hälfte 2 Parteien einer Erbengemeinschaft gehören. Welche Hälfte wem gehört ist im Grundbuch nicht definiert lediglich das...
  41. L

    Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 4,90 Stern(e) 7 Votes

    Liegt das Schlafzimmer neben dem Bad? Wenn ja vergiss es das Du zb im Schlafzimmer 18°C hinbekommst während im Badezimmer 24°C sind...
  42. L

    Kosten für Maler sehr hoch oder normal? 4,90 Stern(e) 7 Votes

    110 m2 Bungalow in 2020 komplett Fermacell beplankte Wände und Decken vom GU dann vom Ortsansässigen Maler: Spachteln,Schleifen,Grundieren für Q3 anschließend Sto-Glattvlies und mit Sto-Color irgendwas und Wände Decken in Weiß gestrichen. Dazu noch 4 Räumen einzelne Wände (20 m2) mit Sto-Color...
  43. L

    Kann man Bauschaum verputzen, wenn ja wie? 4,80 Stern(e) 4 Votes

    Die Platte HRB ich nicht mehr raus die wurde mit LKW und Kran/Hebeglocke gesetzt. Ich Versuch das jetzt beizuputzen bzw. mit Acryl hinzukriegen (hab mir da son extra Acryl mit grobkörniger Putzstruktur besorgt) wenn das später kagge ausschaut, wäre mein Notfallplan sowas wie eine Edelstahl-oder...
  44. L

    Kann man Bauschaum verputzen, wenn ja wie? 4,80 Stern(e) 4 Votes

    In dieser Aussparung war bereits vom Haushersteller so ne Dichtfolie eingebaut keine Ahnung ob man das auf den Bildern erkennen kann.
  45. L

    Kann man Bauschaum verputzen, wenn ja wie? 4,80 Stern(e) 4 Votes

    Ist Außenbereich die Seiten-Laibung zwischen Haustür und Treppenstein... Von der Fläche her ist das jeweils Links und rechts ca. 3 cm hoch, 20 cm lang und 1 cm tief. War ne etwas zu große Aussparung für den Treppenstein die musste ich erstmal mit Bauschaum auffüllen.
  46. L

    Kann man Bauschaum verputzen, wenn ja wie? 4,80 Stern(e) 4 Votes

    Sorry für die evtl. doofe Frage aber geht das? Im Netz lese ich immer das geht, nur wird nicht im Detail darauf eingegangen. Ob man zb direkt den Putz auf den Bauschaum (aufgeraute Oberfläche, nicht glatt) aufbringen kann, oder ob erst noch ne Grundierung oder sonst was als Verbindung drauf muss?
  47. L

    Altbau Keller von Innen abdichten? 4,40 Stern(e) 5 Votes

    In unserem Altbau (Baujahr irgendwas um 1920, Ziegelwände,Lehm, und was auch immer) wurde vor ca. 10 Jahren bereits außen an der Straßenfront aufgegraben und mit entsprechendem Putz, Bitumenanstrich, Noppenfolie und Co. entsprechend Saniert, oder scheinbar versucht zu sanieren. Nur scheinbar...
  48. L

    Aussparung im Außenputz beiputzen 4,30 Stern(e) 4 Votes

    Bei unserem Haus (Holzständer+Fertighaus mit WDS) wurden im Bereich der Haustüren im unteren Bereich Aussparungen freigelassenen zum Einbau der Block-Stufen, Hauseingangspodeste. Diese wurden nun mittlerweile gesetzte allerdings waren die Aussparungen doch Recht großzügig so das Links und Rechts...
  49. L

    Endausbau der Baustraße wie weit darf die Gemeinde gehen? 4,20 Stern(e) 5 Votes

    Ich hoffe man erkennt die markierten Straßenmaße im Bebauungsplan, in der Hauptzufahrt ist die Straße oder was auch immer dazu gehört mit 7 m angegebenen und verjüngt sich dann auf 6 m. Auf meine telefonische Rückfrage auf dem Bauamt sagt man mir mehr wäre zu Straßengestaltung im Bebauungsplan...
  50. L

    Endausbau der Baustraße wie weit darf die Gemeinde gehen? 4,20 Stern(e) 5 Votes

    Der Schotter/Böschungsanfang ist quasi das Ende des Baufensters, und dann sind es noch 3m bis zur Grundstücksgrenze. Wenn der Vermesser nicht gerade die Pflöcke falsch gesetzt hat. Grenzsteine zur Straße muss ich noch suchen (bzw hab ich nur einen) Endeinmessung muss eh noch gemacht werden...
  51. L

    Endausbau der Baustraße wie weit darf die Gemeinde gehen? 4,20 Stern(e) 5 Votes

    Die Böschung entlang der Straße ist normal gewachsener Boden, da ist nur vorab der Schotter für die spätere Einfahrt draufgekommen, den ich im oberen Bereich natürlich noch entsprechende befestigen und abfangen werde, wenn ich dann mal die finale Straßenhöhe kenne. Sonst wurde von uns nichts...
Oben