Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau

4,80 Stern(e) 11 Votes
P

Pixelsurium

Hallo zusammen,

wir planen ein Fertighaus inHolzständerbauweise. 180 qm Wohnfläche mit Fußbodenheizung. Etwa 230 qm Nutzfläche.
Im Angebot war bisher eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Daikin (Altherma 3R ehemals Rotex HPSU compact Ultra).

Nun kam wohl raus, dass diese von der Leistung gar nicht ausreicht (?) und uns wird als Alternative (Aufpreis knapp 4000) eine "Wolf Wärmepumpe CHC Monoblock 10/300-35 " angeboten.

Die Daikin gibt es ja in der Ausführung 4-9 KW reicht das wirklich nicht für diese Fläche? Und was haltet ihr von dem Angebot?

Ich habe vorliegen den Energieeinsparverordnung Wärmeschutznachweis und ein Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz falls daraus Infos benötigt werden.

Vielen Dank!
LG
 
T

T_im_Norden

Du brauchst die Heizlastberechnung fürs Haus, bzw. die raumweise Heizlastberrechnung.
Wenn du den Energieeinsparverordnung vorliegen hast mal hier anonymisiert einstellen.
Wie weit seit ihr den schon mit dem Vorhaben, wenn Ihr schon den Energieeinsparverordnung Habt ?
 
face26

face26

Wolf Wärmepumpe CHC Monoblock 10/300-35
Das ist leistungsmäßig schon ein ganz schönes Monster. Kann mir kaum vorstellen, dass man das für ein Haus in Holzständerbauweise braucht.

Und überhaupt 4kw als untere Modulationsgrenze ist eigentlich auch grauselig.

Deswegen wie @T_im_Norden schon schrieb...sag mal was zu den Daten des Hauses. Und wo das Haus wohnt.

Welche Normaußentemperatur liegt denn an.
 
D

Daniel-Sp

Wenn rauskommt, das die Leistung der ersten Wärmepumpe nicht ausreicht, muss es wohl eine Berechnung geben. Hast du sie gesehen oder gar ausgehändigt bekommen?
 
Zuletzt aktualisiert 18.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1806 Themen mit insgesamt 26583 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
5Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
6Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
7Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
12Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
13Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
14Empfehlung digitales Heizungsthermostat 79
15Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
16Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
17Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
18Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
19Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
20Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16

Oben