Und ein Ht Wert von 0,3 ist wirklich sehr konservativ angenommen... Eines Neubau eigentlich unwürdig, der wird mit Sicherheit besser sein.
Selbst ohne Lüftungsanlage sollte eine 6kw Luft-Wasser-Wärmepumpe einen Neubau mit 180 qm ohne Lüftungsanlage zu jeder Zeit warm bekommen. Bedenke auch, daß in den Berechnungen interne Gewinne (durch Geräte, durch die Bewohner, etc.) gar nicht berücksichtigt werden, sprich die reale heizlast sit noch geringer als berechnet.
Final hilft dir aber nur eine vernünftige Heizlastberechnung weiter, ohne Angstzuschläge. Diese brauchst du eh zwingend zur richtigen Dimensionierung der Fußbodenheizung.
Und als Tipp: wenn du noch die chance hast, Bau eine zentrale Lüftungsanlage ein. Unabhängig von der heizlast gibt es nichts, was einen derart hohen Komfortgewinn in einem Neubau bedeutet. Frische Luft nach dem aufstehen, auch im tiefsten Winter. Keine Notwendigkeit durch Fenster zu Lüften,... Ich kenne niemanden, der die Entscheidung pro Kontrollierte-Wohnraumlüftung bereut, aber viele die sich im Nachhinein ärgern keine eingebaut zu haben.
Einziger Nachteil: hast du einmal in einem Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung gelebt, willst du kein anderes mehr