Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau

4,80 Stern(e) 11 Votes
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 4 der Diskussion zum Thema: Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
>> Zum 1. Beitrag <<

S

Strahleman

Gebäudehüllfläche : 559,65 m2
Gebäudevolumen : 726,44 m3
Beheiztes Luftvolumen : 552,09 m3

Wunschtemperatur: 20-21°C
Bewohner: Aktuell: 2+1 Kind + mögliche Einliegerwohnung (gehen wir mal von max. 5-6 aus)
Lüftung: Keine
Mit den Daten kommt man im Trenchplanner mit einem recht konservativen H,t-Wert von 0,3 W/m²K auf 7,2 kW ohne Lüftungsanlage und mit zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf 6kW.

Wichtig ist, dass du den H,T-Wert des Hauses findest (am besten den Energieberater fragen und die H,t-Werte der einzelnen Gebäudeteile geben lassen sowie den gesamt H,t-Wert). Eine Verbesserung von 0,05 W/m²K machen z.B. schon fast 1kW Heizlast aus. Wenn ihr ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung baut, sollte der H,t-Wert so gut wie nur möglich optimiert werden. Denn wie man sieht, heizt man ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung mächtig zum Fenster raus (rund 1,3 kW im Jahr bei normgerechter Lüftung).
 
T

Tego12

Und ein Ht Wert von 0,3 ist wirklich sehr konservativ angenommen... Eines Neubau eigentlich unwürdig, der wird mit Sicherheit besser sein.

Selbst ohne Lüftungsanlage sollte eine 6kw Luft-Wasser-Wärmepumpe einen Neubau mit 180 qm ohne Lüftungsanlage zu jeder Zeit warm bekommen. Bedenke auch, daß in den Berechnungen interne Gewinne (durch Geräte, durch die Bewohner, etc.) gar nicht berücksichtigt werden, sprich die reale heizlast sit noch geringer als berechnet.

Final hilft dir aber nur eine vernünftige Heizlastberechnung weiter, ohne Angstzuschläge. Diese brauchst du eh zwingend zur richtigen Dimensionierung der Fußbodenheizung.

Und als Tipp: wenn du noch die chance hast, Bau eine zentrale Lüftungsanlage ein. Unabhängig von der heizlast gibt es nichts, was einen derart hohen Komfortgewinn in einem Neubau bedeutet. Frische Luft nach dem aufstehen, auch im tiefsten Winter. Keine Notwendigkeit durch Fenster zu Lüften,... Ich kenne niemanden, der die Entscheidung pro Kontrollierte-Wohnraumlüftung bereut, aber viele die sich im Nachhinein ärgern keine eingebaut zu haben.
Einziger Nachteil: hast du einmal in einem Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung gelebt, willst du kein anderes mehr
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
Nr.ErgebnisBeiträge
1Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
2Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
3Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
4Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
5Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
7Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
8Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
9Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
10Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
11Umluft Dunstabzug Neubau KFW40 Erfahrungen? 21
12Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
13Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
14Neubau, Verkaufen, Vermieten? Ideenfindung 23
15Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
16Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978 39
17KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
18Abriss Haus 270 J. alt & Neubau modernen Multifunktionsgebäude 23
19Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
201 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36

Oben