Bitte um Bewertung Heizungs-/ Lüftungskonzept für Neubau Einfamilienhaus

4,40 Stern(e) 5 Votes
H

holg182

Hallo zusammen,

Wir planen den Bau eines freistehenden Einfamilienhaus, ca. 160qm, auf einem 1100qm Ortsrand-Grundstück mit leichter Hanglage auf Schieferboden. Wir peilen so in etwa einen Kfw 70 Wert an, ohne dass wir bei der jetzigen Zinslage auf die entsprechende Förderung angewiesen sind. Insgesamt kommen wir ganz gut mit der Planung voran, aber beim Thema Heizung / Lüftung sind wir nicht sicher ob das was wir vorhaben, so Sinn macht. Daher freuen wir uns über Eure Meinungen dazu :)

Insgesamt möchten wir natürlich einfach und günstig bauen und betreiben, schön wäre wenn wir das zusätzlich mit gutem Gewissen gegenüber der Umwelt tun könnten. Unsere Idee:

- recht gut gedämmter Baukörper (s.o.), ohne dass das ein Fass ohne Boden wird.
- Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Pelletofen im Wohnzimmer
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung
- Fußbodenheizung

Idee dabei ist, dass die Luft-Wasser-Wärmepumpe das Haus soweit mit Wärme versorgt, und der Pelletofen im Wohnzimmer zusätzlich unterstützt sobald es draußen sehr kalt wird. Im besten Fall sogar automatisch, also so dass der Pelletofen anspringt sobald die Temperatur außen auf einen bestimmten Wert, zB -3Grad, fällt.

Hierzu nun ein paar Fragen an Euch Experten:

1. macht das Ganze so Sinn?
2. oder fährt man mit Gas insgesamt besser / einfacher / günstiger in Anschaffung, Betrieb und Wartung?
3. sollte der Pelletofen bei unserer Idee wasserführend sein oder eher nicht?
4. sollte die Kontrollierte-Wohnraumlüftung über eine Wärmerückgewinnung verfügen oder muss das nicht unbedingt sein? Macht hier eher zentral oder dezentral Sinn?
5. wie finde ich jemanden, der uns für diese Konstellation passende Geräte (und nicht unbedingt die, an denen er am meisten verdient) einplanen, empfehlen, anbieten und einbauen kann?

Vielen Dank für Eure Meinungen hierzu - und schonmal einen Guten Rutsch :)
 
O

oleda222

Persönliche Laienmeinung:

1. nein, du investierst in 2 Wohneinheiten obwohl einer reicht.

2. es gibt Meinungen das Kfw 70 und Gas in 2016 nicht oder nur extrem aufwendig geht.

Richtig verständlich konnte z.B. Bauexperte das noch nicht erklären.

Aber ohne ST geht's nicht und dann kann man auch gleich eine Wärmepumpe angucken.

Ich finde Solewärmepumpe interessant, da ist das zusätzliche Geld besser investiert als in einer ST oder einem zusätzlichen Pelletofen.

Vor allem wenn das Grundstück es Flächenkollektor (am besten als Grabenkollektor) erlaubt.

3. das macht alles nur noch schlimmer.

4. ich mal zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.

Was Sinn macht muss jeder selber wissen, da gibt es unterschiedliche Prioritäten des einzelnen.

5. verschiedene Heizungsbauer / TGA Planer kontaktieren.
 
wrobel

wrobel

Moin Moin

Warum lohnt ein Pelletofen nicht? Aber z.B. eine Wärmepumpe o Gasheizung?
Zwei wasserführende Wärmeerzeuger sind natürlich nicht sinnvoll.

Flächen- o. Grabenkollektor stelle ich mir bei Schieferboden nicht zielführend vor.

Ich würde das ganze auf einen wasserführenden Wärmeerzeuger reduzieren.
Mach Dir da Gedanken wie Du heizen möchtest. Beim Pelletofen steht der Wärmeerzeuger im Wohnraum, macht geringfügig Dreck und Aufwand. Er ist in Kombi mit Puffer u. therm Solaranlage als alleinige Heizung möglich.
Mit den Produkten eines Herstellers aus Tübingen habe ich bisher, auch im eigenem Haus, gute Erfahrungen.
Wärmepumpe u. Gas sind da anspruchsloser.

Olli
 
Zuletzt bearbeitet:
H

holg182

Danke schonmal für Eure Antworten. Stimme wrobel zu - Flächen- o. Grabenkollektor schliesse ich wegen dem Schieferboden aus. Ausserdem wird es in 15 Jahren, wenn die Wärmepumpe defekt ist und ausgetauscht werden muss, irgendwas anderes geben was dann die ganzen Kollektoren, die im Garten liegen, nicht mehr nutzen kann. Luft-Wasser-Wärmepumpe kann einfacher ersetzt werden.

Was den zusätzlichen Pelletofen im Wohnzimmer angeht: der ist zum einen "Luxus", wir mögen gerne nen Ofen, Holzofen macht zu viel Arbeit und Schmutz daher Pellet. Und ich dachte mir, wenn schon Luxus, dann wenigstens ein bisschen sinnvoll - also so, dass er (mit oder ohne Wasserführung?) an kalten Tagen die Wärmepumpe entlastet.

Macht das so keinen Sinn?
 
L

Legurit

Lass dir mal Angebote machen - würde mich interessieren, bei was ihr insgesamt liegt. Poste gern mal hier - wir haben hier ja vergleiche zu Gas. Tiefenbohrung und sicherlich kramt auch noch jemand deine Luft-Wasser-Wärmepumpe hervor.
Ich würde befürchten, dass das Ganze in eine sehr sehr unwirtschafliche Richtung geht.
 
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Bitte um Bewertung Heizungs-/ Lüftungskonzept für Neubau Einfamilienhaus
Nr.ErgebnisBeiträge
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
2KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
3Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
4KFW 55 nach neuer Energieeinsparverordnung 25
5Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
6Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
7Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
10LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
11Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
12Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
13Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
14Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
15Grundstück cash kaufen, Bau über KfW/NRW.Bank 27
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
19Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
20Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13

Oben