hier das Ergebnis nach 24h:
Verdichterstarts: 5 (davon einmal für Warmwasser).
Temperaturen:
Vorlauf Wärmepumpe: 22.3°
Rücklauf Wärmepumpe: 21.6°
Puffertemp: 24.4°
AT aktuell: 4,3°
die Einstellungen sind hier nochmal zusammengefasst:
Wärmepumpe ist Rücklauf geführt:
RL_soll bei 15°: 22°
RL_sol bei 0°: 28°
RL_soll bei -15°: 30°
Mischer ist Vorlauf geführt:
RL_soll bei 15°: 17°
RL_sol bei 0°: 23°
RL_soll bei -15°: 25°
ERR ist voll offen (die hab ich übrigens so programmiert dass hier keiner mehr was umstellen kann )
In WZ, Küche und Flur UG ist es angenehm zwischen 22° und 22,5°
In den Schlafräumen hat es zwischen 20°-21,5°
Im Bad huschige 21°!
Flur OG 22°
Im Bad gibt es noch einen zusätzlichen HTHK der als eigener Heizkreis im Verteiler hängt. Der ist auf Stufe 5 eingestellt am Verteiler aber zu, da er die Temperatur schon erreicht hat.
(Jaja ich weiß ist nicht das gelbe vom Ei, aber ich will den auch nicht abhängen - zumindest jetzt noch nicht).
Was kann ich tun damit es vor allem im Bad 23°-24° bekommt.