T

T_im_Norden

ja ich bin vielleicht zu ungeduldig, aber ich wills auch warm habe in der Bude
im Bad ist es noch immer kalt
Verständlich, aber wenn du nicht 24 Stunden wartest verhinderst du das die Änderungen sich auswirken können.

Dadurch lässt sich nicht beurteilen ob Sie erfolgreich sind und was angepasst werden muss.
 
Musketier

Musketier

Ich kann die Ungeduld irgendwie nachvollziehen . Zu dem Zeitpunkt hatte ich meiner Frau verboten an den ERR dranrumzustellen, obwohl es ihr mit knapp über 20° viel zu warm im Schlafzimmer war und sie deswegen nicht schlafen kann. Komischerweise kann sie bei den Reisen in den Süden bei 23°-25° auch schlafen.
Das Argument zählte aber nicht
 
A

Alessandro

hier das Ergebnis nach 24h:

Verdichterstarts: 5 (davon einmal für Warmwasser).

Temperaturen:
Vorlauf Wärmepumpe: 22.3°
Rücklauf Wärmepumpe: 21.6°
Puffertemp: 24.4°
AT aktuell: 4,3°

die Einstellungen sind hier nochmal zusammengefasst:

Wärmepumpe ist Rücklauf geführt:
RL_soll bei 15°: 22°
RL_sol bei 0°: 28°
RL_soll bei -15°: 30°

Mischer ist Vorlauf geführt:
RL_soll bei 15°: 17°
RL_sol bei 0°: 23°
RL_soll bei -15°: 25°

ERR ist voll offen (die hab ich übrigens so programmiert dass hier keiner mehr was umstellen kann )


In WZ, Küche und Flur UG ist es angenehm zwischen 22° und 22,5°
In den Schlafräumen hat es zwischen 20°-21,5°
Im Bad huschige 21°!
Flur OG 22°

Im Bad gibt es noch einen zusätzlichen HTHK der als eigener Heizkreis im Verteiler hängt. Der ist auf Stufe 5 eingestellt am Verteiler aber zu, da er die Temperatur schon erreicht hat.
(Jaja ich weiß ist nicht das gelbe vom Ei, aber ich will den auch nicht abhängen - zumindest jetzt noch nicht).

Was kann ich tun damit es vor allem im Bad 23°-24° bekommt.
 
T

T_im_Norden

Was genau meinst du damit : „Der ist auf Stufe 5 eingestellt am Verteiler aber zu, da er die Temperatur schon erreicht hat.“
 
A

Alessandro

das Handthermostat am HTHK ist auf Stufe 5 (wie bei einem Heizkörper).
An dem Durchflussröhrchen am Heizkreisverteiler sehe ich dass kein Durchfluss am HTHK ist.
 
Zuletzt aktualisiert 02.02.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 948 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
2Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
3Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
6CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
7Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
8Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
9Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
10Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
13Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
1480er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
15Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
16Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
17Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
18Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
19Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
20Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13

Oben