Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

4,90 Stern(e) 24 Votes
Zuletzt aktualisiert 14.11.2024
Sie befinden sich auf der Seite 91 der Diskussion zum Thema: Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
>> Zum 1. Beitrag <<

D

Daniel-Sp

Wie schafft ihr es dass die Wärmepumpe über Stunden läuft?
Ich gehe mit dem Vorlauf der Wärmepumpe direkt in die Fußbodenheizung. Der Estrich hat ein großes Speichervermögen. Bis da im Rücklauf die Ausschalttemperatur erreicht ist, vergeht eine ganze Weile. Zum Beispiel zu Beginn des Heiztaktes dauert es etwa 12 Minuten bis die Temperatur im Rücklauf um 0,1K angehoben ist. Und so langsam geht es weiter. Das wirst du mit einem Trennpuffer und Mischer kaum erreichen können. Wieviel Wärme kann dein 100l Puffer im Vergleich zu deinem Fußboden speichern?
Du produzierst im Moment mehr Wärme, als die Fußbodenheizung in der selben Zeit abnehmen kann. Deswegen steigt die Puffertemperatur so schnell an und die Wärmepumpe schaltet ab.
Eine Lösung hatte ich schon genannt und wurde auch von @Mycraft angedeutet.
 
A

Alessandro

ich habe nochmal in den Tiefen der Brötje Beschreibung gewühlt:

Das ist mein Hydraulikschema:
broetje-blw-neo-8-heizkurve-einstellungen-445436-1.png


und das sind die Einstellungen dazu:

broetje-blw-neo-8-heizkurve-einstellungen-445436-2.png


Hier sieht man dass beim Heizkreisparameter "Sollwert M1" auf "Nein" stehen soll. Bei mir ist der auf "Ja"
 
T

T_im_Norden

Meine BWT geht direkt in die Fußbodenheizung und hat im Moment 640 H Laufzeit bei 48 Starts also durchschnittlich 13,3 Stunden Laufzeit pro Start
 
Zuletzt aktualisiert 14.11.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
7Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
9Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
10Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
12Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
13Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
14Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
15Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
16Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
17Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
18Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
19Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
20Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 63

Oben