Fußbodenheizung Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen?

4,50 Stern(e) 4 Votes
C

cryptoki

Hi.

im Gegensatz zur Planung wurden nun durch das Schlafzimmer ALLE Zuleitungen zu den jeweiligen Räumen gelegt. Ich bin nicht so begeistert.

wie kann ich die Zuleitungen am besten Dämmen ohne die Mindestüberdeckung vom Estrich zu unterschreiten? Rohr Durchmesser sind 16mm und es kommt Zementestrich zum Einsatz. Wellrohr? Aber das dämmt doch nicht wirklich.

Danke
 
N

nordanney

wie kann ich die Zuleitungen am besten Dämmen ohne die Mindestüberdeckung vom Estrich zu unterschreiten?
Zwei Wege sind möglich:
1. nicht dämmen, weil kein Platz da ist
2. Rohrdämmung kaufen (Armaflex o.ä.) und Estrich um 6cm (oder wieviel auch immer nötig ist) dicker machen. Alle Türstürze, Bad usw. anpassen.
 
C

cryptoki

Zwei Wege sind möglich:
1. nicht dämmen, weil kein Platz da ist
2. Rohrdämmung kaufen (Armaflex o.ä.) und Estrich um 6cm (oder wieviel auch immer nötig ist) dicker machen. Alle Türstürze, Bad usw. anpassen.
Danke. Zementestrich wird mit 65mm eingebracht. Bei 16mm Rohr bleiben theoretisch 9mm zum dämmen übrig. Den Estrich dicker machen wird wegen bodentiefe Fenster nicht gehen.

Gibt es einen Grund warum der Heizungsbauer die Zuleitung nicht durch die Wand macht? Alles geht durch die Tür und damit sind es pro Heizkreis um die 30m nur an Zu- und Ableitung. (15m plus 15m)
 
N

nordanney

Gibt es einen Grund warum der Heizungsbauer die Zuleitung nicht durch die Wand macht? Alles geht durch die Tür und damit sind es pro Heizkreis um die 30m nur an Zu- und Ableitung. (15m plus 15m)
Musst du denn Heizungsanlagenbauer fragen. Warum gibt es denn den Heizkreisverteiler im Schlafzimmer, dem dafür schlechtesten Raum?

Wirst jetzt damit leben müssen, dass das Schlafzimmer einer der wärmsten Räume wird
 
C

cryptoki

Musst du denn Heizungsanlagenbauer fragen. Warum gibt es denn den Heizkreisverteiler im Schlafzimmer, dem dafür schlechtesten Raum?

Wirst jetzt damit leben müssen, dass das Schlafzimmer einer der wärmsten Räume wird
Ist in der Dachschräge im WC integriert. Hätte ich das gewusst, wäre dieser in den Flur gewandert. Eigentlich sollten von WC durch die Wand 4 Heizkreise gehen. Damit wäre nur das Hauptbad noch durchs Schlafzimmer gegangen. Warum auch immer sich bei der Ausführung an den Plan gehalten wurde.

irgendeine Art von Dämmung muss es geben. Im Zweifelsfall das Wellrohr… das nimmt ja einiges. Da alles mit KNX gesteuert wird, werden die Heizkreise auch nicht Tag und Nacht laufen
 
Zuletzt aktualisiert 26.09.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1793 Themen mit insgesamt 26504 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
2Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
3Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
4Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
5Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
6Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 67
7Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
8Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
9Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
10Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
11Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis 53
12Dachfenster im Schlafzimmer? 13
13was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
14Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
15Schlafzimmer im Keller 13

Oben