AOLNCM
Danke für die Erläuterungen.Wieso? Delta von 23 Grad zu 24 Grad = 1K.
Die 31 Grad warme Außenluft kommt ja ebenfalls über den Wärmetauscher zu den Zuluftöffnungen. Wenn 23 Grad Abluft herausgepustet werden und 31 Grad Außenluft herangezogen werden, dann ergibt das bei 90% Wärmerückgewinnung nachher: 30,2 Grad Fortluft und 23,8 Grad Zuluft. Habe ich mal um 25 Prozent aufgerundet (die Differenz) auf 24,0 (+1,0 statt +0,8).
Man könnte aber zwecks Nachtkühlung. Eben auch nur dann nachts und nicht ganztags.
Wh = Watt mal Stunde. Und wenn ich das dann je Stunde ausrechne: Wh/h = Watt.
Oder anders, 225 m3 Lufttausch je Stunde gleich folgendes:
(gerechnet mit exakter Differenz von 0,8K)
0,34 Wh/(m3*K) x 225 m3/h x 0,8K = 61,2 Watt
Das gilt für das gesamte Haus. Wenn jetzt der Volumenstrom im Wohnzimmer 50 m3/h sind, dann ist der Wärmeeintrag im Wohnzimmer innerhalb einer Stunde:
0,34 Wh/(m3*K) x 50 m3/h x 0,8K = 13,6 Watt = 0,0136 kW
- Wo Delta T her kommt, konnte ich jetzt nachvollziehen, danke.
- Ich kenne das so, dass sogar die höchste Stufe (Partybetrieb) auf ca. 3/4 der Max. Leistung von Werk aus vor eingestellt ist. Möchte man nachts 400 m³/h durchjagen, wird für eine für viele EFHs überdimensionierte Anlage benötigt, bzw. die Leistung der höchsten Stufe auf 100% in Fachmannebene angehoben, was der Lebenserwartung der Anlage entgegen wirken sollte. Die Leistungsaufnahme in der Zeit würde gleichzeitig ca. 2 bis 3 über die Nacht eingeschalteten 60 Watt Lampen entsprechen.
- Einheit Watt mal Stunde ist richtig, nur scheint bei dieser Rechnung die Nacht ganz genau eine Stunde zu dauern. Wenn der Nachtbetrieb allerdings z.B. 10 h dauern sollte, dann muss die Gesamtenergie auf die Anzahl der Stunden geteilt werden um auf die Leistung [Watt] zu kommen.
@TE sorry für OT.