Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten

4,90 Stern(e) 44 Votes
Zuletzt aktualisiert 22.11.2024
Sie befinden sich auf der Seite 78 der Diskussion zum Thema: Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
>> Zum 1. Beitrag <<

D

Daniel-Sp

ich brauche mal eure Schwarmintelligenz,
....
Ist eine Spreizung von 2-3K in der Fußbodenheizung erstrebenswert oder einfach zu gering?
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Macht es Sinn den Druck in der Sekundärpumpe zu erhöhen und alle Heizkreise so einzudrosseln dass sie einen Durchfluss von 5K haben?
Du solltest die Volumenströme untereinander abgleichen und gleichen Volumenstrom in beiden Kreisen haben. Nur so kannst Du eine Verwirbelung im Puffer verhindern. Die kostet nämlich Effizienz und somit wird eine höhere Heizkurve benötigt. Allerdings kenne ich deinen Puffer nicht und kann nicht sagen, ob ein verwirbelungsfreies Durchströmen überhaupt möglich ist. Es gibt wohl Puffer, die haben am Zulauf Leitbleche verbaut,. Hast du so ein Modell, wird es mit wirbelfreiem Durchströmen schwierig. Die Spreizung ist dann erstmal sekundär interessant. Der Mischer darf dann natürlich nicht mischen.
Ich habe im Heiztakt je nach Leistung der Wärmepumpe eine Spreizung von 2-4,5K und es wird warm.
 
A

Alessandro

ja das verstehe ich.
Wenn aber die Spreizung in der Fußbodenheizung geringer ist als die der Wärmepumpe und der Durchfluss der Sekundärpumpe starr und der Wärmepumpe modulierend, wird der Durchfluss der Wärmepumpe immer geringer sein als der durch die Fußbodenheizung.
Optimal wäre es genau anders rum: Durchfluss der Wärmepumpe ein bisschen höher (100-200l/min) als die im Fußboden.

Wenn die Sekundärpumpe auf Stufe 1 mit Konstantdruck läuft, habe ich Wärmepumpe Vorlauf = Fußbodenheizung Vorlauf ohne Verluste und eine exakte Spreizung von 5K in der Fußbodenheizung!
Die hat aber dann nur 900l/min, 1.8m und ca. 12W

BLW NEO8 Hydraulik - Kopie.jpg


Kann es sein dass sich im Puffer irgendwann mal eine mittlere Temperatur einstellt wenn das ganze Wasser komplett durchgemischt ist?
 
Zuletzt bearbeitet:
face26

face26

Bin kein Profi, hab dein SetUp noch nicht verstanden. Wie groß ist denn der Puffer? Ist das ein reiner Heizungspuffer? Also Warmwasser separat? Auf wieviel Grad heizt du denn den Puffer?
 
D

Daniel-Sp

ja das verstehe ich.
Wenn aber die Spreizung in der Fußbodenheizung geringer ist als die der Wärmepumpe und der Durchfluss der Sekundärpumpe starr und der Wärmepumpe modulierend, wird der Durchfluss der Wärmepumpe immer geringer sein als der durch die Fußbodenheizung.
Optimal wäre es genau anders rum: Durchfluss der Wärmepumpe ein bisschen höher (100-200l/min) als die im Fußboden.

Wenn die Sekundärpumpe auf Stufe 1 mit Konstantdruck läuft, habe ich Wärmepumpe Vorlauf = Fußbodenheizung Vorlauf ohne Verluste und eine exakte Spreizung von 5K in der Fußbodenheizung!
Die hat aber dann nur 900l/min, 1.8m und ca. 12W

Anhang anzeigen 57179
Das hatte ich dir schon im anderen Thread gesagt. Bei einer modulierenden Wärmepumpe ist diese Mischer/Puffer Konstrukt echt blöd aus eben diesen Grund des modulierendem Volumenstrom im Primär Kreislauf und festen Volumenstrom im Sekundärkreislauf.
 
Zuletzt aktualisiert 22.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Nr.ErgebnisBeiträge
1Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
7Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
11CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
12Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
13Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
14Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
15Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
16Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
18Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
20Fußbodenheizung am Regler anstellen 21

Oben