So, habe nun das Angebot vom Heizi vorliegen. Sieht ganz vernünftig aus. Jetzt bin ich allerdings in der Zwickmühle.
Er möchte die
Vaillant aroTherm VWL 105/6 A einbauen, die mit 10kW Heizleistung deutlich größer ist, als unser Heizleistungsbedarf von 5,9 Heizen + 0,8 (geraten) Warmwasser = 6,7kW bei NAT.
Es sollte "eigentlich" die kleinere locker VWL 75/6 A ausreichen und sogar noch Reserven haben. Wäre nachdem was ich hier gelesen habe, also immer noch zu groß.
Allerdings bin ich nun unschlüssig, ob der Pump-Volumenströme.
VWL 105/6 A: 1418 l/h (788 mbar)
VWL 75/6 A: 790 l/h (640 mbar)
Heizlastberechnung hat ergeben:
Druckverlust ungünstigster Kreis : 7879 Pa
Förderhöhe Pumpe : 0,79 m
Volumenstrom gesamt : 22,2 l/min
Volumenstrom gesamt: 1331,3 l/h
Ich als Laie schließe daraus, dass die Heizleistung der kleinen Wärmepumpe zwar locker ausreichen würde, allerdings die Umwälzpumpe dann zu schwach wäre, das warme Wasser durch meine vielen und langen Heizkreise zu pumpen - ich müsste dann in den sauren Apfel beißen und die große nehmen mit dem Risiko des Taktens etc.
Habe ich das richtig verstanden
@Daniel-Sp @Mycraft @T_im_Norden oder hab ich da einen Denkfehler?
Kann ich irgendwo sehen, wie weit die große Vaillant runtermodulieren kann?