Anhydritestrich gilt allgemein als gut geeignet für Fußbodenheizung aufgrund der guten Wärmeleitfähigkeit
 
OWLer

OWLer

So, habe nun das Angebot vom Heizi vorliegen. Sieht ganz vernünftig aus. Jetzt bin ich allerdings in der Zwickmühle.

Er möchte die Vaillant aroTherm VWL 105/6 A einbauen, die mit 10kW Heizleistung deutlich größer ist, als unser Heizleistungsbedarf von 5,9 Heizen + 0,8 (geraten) Warmwasser = 6,7kW bei NAT.

Es sollte "eigentlich" die kleinere locker VWL 75/6 A ausreichen und sogar noch Reserven haben. Wäre nachdem was ich hier gelesen habe, also immer noch zu groß.

Allerdings bin ich nun unschlüssig, ob der Pump-Volumenströme.

VWL 105/6 A: 1418 l/h (788 mbar)
VWL 75/6 A: 790 l/h (640 mbar)

Heizlastberechnung hat ergeben:

Druckverlust ungünstigster Kreis : 7879 Pa
Förderhöhe Pumpe : 0,79 m
Volumenstrom gesamt : 22,2 l/min
Volumenstrom gesamt: 1331,3 l/h

Ich als Laie schließe daraus, dass die Heizleistung der kleinen Wärmepumpe zwar locker ausreichen würde, allerdings die Umwälzpumpe dann zu schwach wäre, das warme Wasser durch meine vielen und langen Heizkreise zu pumpen - ich müsste dann in den sauren Apfel beißen und die große nehmen mit dem Risiko des Taktens etc.

Habe ich das richtig verstanden @Daniel-Sp @Mycraft @T_im_Norden oder hab ich da einen Denkfehler?

Kann ich irgendwo sehen, wie weit die große Vaillant runtermodulieren kann?
 
T

T_im_Norden

Vaillant gibt als maximal Volumenstrom für die 75 er 1205 Liter an.
Da liegst du dann etwas drüber.

Die 55 geht runter bis 2,10.
Die 75 geht runter bis 3
Die 105 geht runter bis 5,40

Als Laie würde ich sogar zur 55 tendieren allerdings passt da der Volumenstrom nicht mehr.
 
OWLer

OWLer

Danke für die Rückmeldung, darf ich fragen wo du die Angaben gefunden hast? Ich stelle mich beim Googeln normalerweise nicht ganz doof an, aber bei den ganzen Haustechnik-Themen scheint es andere Kreise zu geben....
 
Zuletzt aktualisiert 17.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26422 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
Nr.ErgebnisBeiträge
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4676
3Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
4Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
5Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
6Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
7Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
8Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
12Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
13Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
14Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
15Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
16Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor 26
17Neubau in Planung, welches Heizsystem? 10
18Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
19Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
20Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot 28

Oben