Wie äußert sich das konkret? Und gilt das auch für alle Betriebsstufen (es gibt mehr als Stufe 1, oder?)?
In den Ablufträumen (Bad, Küche, Hauswirtschaftsraum) sind keine Lüfter mit Wärmerückgewinnung sondern nur reine Abluftgeräte ohne Wärmerückgewinnung eingebaut (LUNOS AB 30/60). Die Abluftgeräte haben 2 Betriebsstufen (30 oder 60 m³/h Volumenstrom) und sind mit einem Zeitnachlaufmodul verbunden. Das Zeitnachlaufmodul kann beim Einbau für eine der folgenden 4 Funktionen programmiert werden:
- Einschaltverzögerung (Lüfter läuft erst 120 Sek. nach dem Einschalten an) oder
- Nachlaufzeit (Lüfter läuft für die eingestellte Zeit nach dem Ausschalten weiter, entweder 6 oder 15 min) oder
- Intervallschaltung (bei eingeschalteter Intervallschaltung löst der Intervallschalter alle 4 h nach dem letzten Abschalten des Lüfters einen Start des Lüfters aus. Die Lüftungsdauer beträgt dann 30 min.) oder
- Inversbetrieb (Lüfter beginnt erst nach dem Ausschalten der Raumbeleuchtung zu laufen. Die Lüftungsdauer beträgt dann 30 min.)
Eine nachträgliche Änderung erfordert das Öffnen der Einbaudose. Die Umstellung von außen ist nicht möglich. Vom Nutzer kann nur die Umstellung auf Dauerbetrieb (Stufe 2) erfolgen.
Bei uns sind die Lüfter auf Intervallschaltung eingestellt. D. h., aller 4 Stunden laufen die Lüfter für 30 min in Stufe 1. Nach damaligen Auskunft war ein feuchtigkeitsgesteuerter Schalter für die Abluftgeräte nicht lieferbar. Lt. dieser Auskunft sei eine feuchtigkeitsgesteuerte Regelung für die Abluftgeräte mit den Lüftern LUNOS e² mit Wärmerückgewinnung nicht kompatibel.
Nach unserer Erfahrung reicht die Intervallschaltung bei starker Feuchtigkeit im Bad nicht aus. Bei Dauerbetrieb wird aber nicht nur die Feuchtigkeit sondern auch die Wärme hinausgeblasen. Deshalb hat sich bei uns nach dem Baden oder Duschen eine zusätzliche Stoßlüftung über die Fenster bewährt.