NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus

4,70 Stern(e) 24 Votes
M

Maik1986

Kurzes Update. Luxusmodus beim Brauchwasser geht auch nicht Schaltet ständig Verdichter ab weil irgendeine Soll lade Temperatur zu hoch ist
 
4

4lpha0ne

Kurzes Update. Luxusmodus beim Brauchwasser geht auch nicht Schaltet ständig Verdichter ab weil irgendeine Soll lade Temperatur zu hoch ist
Die Start/Stopp-Temperaturen für das Brauchwasser lassen sich auch in dem versteckten Servicemenü einstellen. Da ist ggf. die Stopptemperatur für "Luxus" ggf. zu hoch. Ich kenne da die sporadische Meldung "Kondensatorausgangstemperatur zu hoch".
 
4

4lpha0ne

Ja geht auch nicht Hochladen. Wahrscheinlich gehen nur bilder
Falls du mich so im Netz nicht findest, könnten zumindest die Verlaufskurven (für Tag/Woche) aus Nibe Uplink (egal ob App oder Webseite) hier weiterhelfen. Da reichen mir fürs erste Vorlauftemperatur., Brauchwasser oben und Fortluft, ggf. noch berechn. Vorlauftemperatur.
 
M

Muck2019

Bei der Brauchwassererwärmung geht der Verdichter komplett aus bei Erreichen einer Rücklauftemperatur von 54°C (=untere Brauchwassertemp). Sollte die Soll-Wasser-Temp. noch nicht erreicht sein, übernimmt der Heizstab.

Einen Punkt haben wir noch nicht überprüft: Ist der Wasserablauf für das Kondenswasser frei? Wenn die Wärmepumpe Enteist und der Verdichter sich den 0°C nähert, sollte dort kaltes Wasser durch diesen Schlauch in den Abfluss FLIEßEN. Sollte das Tauwasser nicht abfließen können, könnte dies ebenfalls die Vereisung deutlich verlängern.
 
4

4lpha0ne

Dieses Enteisungselement hat beim direkten Doppelhaushälfte-Nachbarn vor einigen Wochen Fehlermeldungen verursacht und bei einem daneben musste es sogar schon getauscht werden. Die NIBE sind bald 5 Jahre alt. Ich hatte zum Glück noch nichts.
 
4

4lpha0ne

Wo wir dabei sind: Nutzt jemand die bei Nibe auch empfohlene Wärmepumpenversicherung aus Schweden, welche dann nach den 5 J. Garantie greift?
 
Zuletzt aktualisiert 27.11.2024
Im Forum Nibe Wärmetechnik gibt es 18 Themen mit insgesamt 309 Beiträgen


Ähnliche Themen zu NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus
Nr.ErgebnisBeiträge
1Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
4KfW40 Hausangebot mit AWP und Kontrollierte-Wohnraumlüftung, taugt das was? 39
5Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
6Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11

Oben