Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch

4,80 Stern(e) 8 Votes
Hangman

Hangman

Ist ein passiv Haus von Okal Haus KfW 40. Viele schreiben von einem Verbrauch von 30 bis 40 kWh. Was für mich OK wäre aber 100 kWh ist schon heftig.
Wenn es ein Kfw 40 Haus ist, solltest Du jede Menge Dokumente zu Energiebedarf, Wärmeverlusten, Heizlast, etc haben. Irgendwo darin ist auch eine Angabe wieviel Watt das Haus pro Kelvin (also °C) Unterschied Innen <> außen verbraucht. Bei uns sieht das so aus:
Heizlast.JPG

Bei den aktuellen Temperaturen um Null, haben wir ungefähr 23° Differenz, was bei uns ungefähr 3kW Heizlast ergibt. Wenn Du 1:1 mit Strom heizt (so verstehe ich den Thread hier), wären das 72kWh am Tag. Das stimmt natürlich ganz, weil man davon noch die internen- und solaren Wärmegewinne abziehen muß. Um zu bewerten wie viel Heizlast das Haus wirklich benötigt ist diese Angabe dennoch brauchbar. Hast Du diesen Wert? Wenn ja, wie hoch ist er bei Dir?
 
D

Deliverer

Zur verbauten Heizung kann ich nichts sagen. Aber ein möglicher Ausweg wären ein, zwei Klimaanlagen mit 2,5 kW (eigentlich für Neubau schon zu groß, aber kleiner kriegt man nichts). Beim Kauf darauf achten, dass sie bis zur NAT runter heizen können. Damit hast Du für deinen Strom wenigstens einen Hub von 4 übers Jahr gesehen. Da sie wahrscheinlich hauptsächlich Heizen sollen, wären Truhengeräte eine Überlegung, die können mit weniger Lüftergeschwindigkeit laufen, da sie die Thermik nutzen können.
Viel Erfolg beim Stromsparen!
 
F

Finary2k

Also irgendwas stimmt definitiv nicht. Die Wärmepumpe hat einen maximalen Stromverbrauch von ~1,5kWh. Um auf einen täglichen Stromverbrauch von 100 kWh zu kommen, müssten die Wärmeelemente demnach 10 Std. pro Tag zugeschaltet sein. Einen derart hohen Wärmebedarf sollte ein KFW40 Haus nicht haben.

Wie groß ist die Wohnfläche?
Wie hoch ist die Außentemperatur.
Welche Zieltemperaturen sind eingestellt?
Wurde der ByPass für die Schlafzimmer aktiviert (Umgehung der Wärmepumpe)?

Ggf. im Technikraum mal die Zu- und AbluftLeitungen anfassen. Die Zuluftleitungen sollten spürbar wärmer sein als die Abluftleitungen (Ausnahme ByPass Leitung). Nicht dass die warme Luft zum Haus raus geblasen wird…


Zum Vergleich:
Wir beheizen unser KFW55 Haus mit der Proxon FWT3 bei einem täglichen Stromverbrauch von ~20kWh bei 0C Außentemperatur. Über das komplette Jahr gesehen sind wir so bei einem Stromverbrauch von~3.500kWh fürs Heizen, WW und sporadisches Kühlen. Die Innentemperatur liegt bei 21 - 22 C (inkl. Wohnkeller). Die Wärmeelemente haben wir lediglich für die Kinderzimmer aktiviert (Laufzeit max. 1-2 Stunden pro Tag).

Die Aussage seitens Fa. Zimmermann, dass ein Stromverbrauch von 100 kWh „völlig normal“ seien, können wir somit überhaupt nicht nachvollziehen.
 
F

Fennec89

Also irgendwas stimmt definitiv nicht. Die Wärmepumpe hat einen maximalen Stromverbrauch von ~1,5kWh. Um auf einen täglichen Stromverbrauch von 100 kWh zu kommen, müssten die Wärmeelemente demnach 10 Std. pro Tag zugeschaltet sein. Einen derart hohen Wärmebedarf sollte ein KFW40 Haus nicht haben.

Wie groß ist die Wohnfläche?
Wie hoch ist die Außentemperatur.
Welche Zieltemperaturen sind eingestellt?
Wurde der ByPass für die Schlafzimmer aktiviert (Umgehung der Wärmepumpe)?


Ggf. im Technikraum mal die Zu- und AbluftLeitungen anfassen. Die Zuluftleitungen sollten spürbar wärmer sein als die Abluftleitungen (Ausnahme ByPass Leitung). Nicht dass die warme Luft zum Haus raus geblasen wird…


Zum Vergleich:
Wir beheizen unser KFW55 Haus mit der Proxon FWT3 bei einem täglichen Stromverbrauch von ~20kWh bei 0C Außentemperatur. Über das komplette Jahr gesehen sind wir so bei einem Stromverbrauch von~3.500kWh fürs Heizen, WW und sporadisches Kühlen. Die Innentemperatur liegt bei 21 - 22 C (inkl. Wohnkeller). Die Wärmeelemente haben wir lediglich für die Kinderzimmer aktiviert (Laufzeit max. 1-2 Stunden pro Tag).

Die Aussage seitens Fa. Zimmermann, dass ein Stromverbrauch von 100 kWh „völlig normal“ seien, können wir somit überhaupt nicht nachvollziehen.
90m2 + 23 m2 wohnkeller die (nach Abzug von Küche, Bäder und Hauswirtschaftsraum)

Ohne Wärmeelemnte kommt nur kühle Luft. Das ist was mich stört. Wenn die Heizung aus ist kühlt dass Haus langsamer aus als wenn die Heizung an ist ohne Wärme Elemente. Die Wärme Elemente springen fast jede Stunde an. Wenn ich so kleines Gebläse von baumarkt für 10 Minuten laufen lassen ist die Raumtemperatur schneller aufgeheizt und das hält dann fast ganzen Tag.

Wie gesagt wenn ich die Hand unter die Zuluft Öffnungen halte, fühlt sich Kühl an. Temperaturen sind auf 21 Grad eingestellt.

Bypass ist aus

Ich hab innerhalb einem Monat ca 1000 kwh verbrauch. Dabei hab ich die Heizung nicht mal 24 stunden laufen lassen
 
Zuletzt aktualisiert 25.11.2024
Im Forum Proxon (Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme) gibt es 20 Themen mit insgesamt 293 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch
Nr.ErgebnisBeiträge
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
6Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
7Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
8Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
9Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
10Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
11Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
12Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
13Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
14Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
15Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
16Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
17Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
18Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
19Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
20Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24

Oben