chewbacca123
Hallo Leute, ich wollte euch ein kurzes Update zu meiner Heizung geben, jetzt, wo sie wieder gestartet ist in den kälteren Tagen.
Es war auffällig, dass sie wieder unheimlich viel Taktung hatte, 34-40 Starts in 48 Stunden.
Habe dann zusammen mit Daniel-SP die Daten analysiert und haben schnell gemerkt, dass es wohl definitiv am Überströmventil lag!
Kurze Geschichte dazu:
im Sommer hatten wir eine Fehlermeldung, weil der Verdichter stundenlang aufheizte (8-10h). Das lag daran, dass unsere Wärmepumpe über 35° aufgeheizt war, sie steht nämlich Südseite in der prallen Sonne. Das war also kein Problem und okay. Dazu kam ein Techniker des Herstellers Novelan.
dieser hat dann grundsätzlich alle meine Einstellungen angeschaut und hat das Überströmventil von fast ganz zu auf fast ganz auf gestellt. Laut seiner Aussage wäre das völlig in Ordnung und es würde ja sowieso nur überschüssiges raus strömen. Das Ventil müsse so weit auf sein.
Wir haben jetzt relativ schnell festgestellt, dass die häufigen Takte nur aufgrund des offenen Ventils so passierten.
nachdem ich es jetzt wieder fast ganz geschlossen hatte(gestern Morgen) sah das Bild schon direkt besser aus heute Morgen.
Ich erzähl euch das, damit euch nicht das gleiche passiert.
Bin aber schockiert, dass ein Profi, der Techniker von Novelan, so eine Aussage trifft, die mehr Schaden als gutes anrichten könnte....
Viele Grüße und alles Gute für euch ,
Ina
Es war auffällig, dass sie wieder unheimlich viel Taktung hatte, 34-40 Starts in 48 Stunden.
Habe dann zusammen mit Daniel-SP die Daten analysiert und haben schnell gemerkt, dass es wohl definitiv am Überströmventil lag!
Kurze Geschichte dazu:
im Sommer hatten wir eine Fehlermeldung, weil der Verdichter stundenlang aufheizte (8-10h). Das lag daran, dass unsere Wärmepumpe über 35° aufgeheizt war, sie steht nämlich Südseite in der prallen Sonne. Das war also kein Problem und okay. Dazu kam ein Techniker des Herstellers Novelan.
dieser hat dann grundsätzlich alle meine Einstellungen angeschaut und hat das Überströmventil von fast ganz zu auf fast ganz auf gestellt. Laut seiner Aussage wäre das völlig in Ordnung und es würde ja sowieso nur überschüssiges raus strömen. Das Ventil müsse so weit auf sein.
Wir haben jetzt relativ schnell festgestellt, dass die häufigen Takte nur aufgrund des offenen Ventils so passierten.
nachdem ich es jetzt wieder fast ganz geschlossen hatte(gestern Morgen) sah das Bild schon direkt besser aus heute Morgen.
Ich erzähl euch das, damit euch nicht das gleiche passiert.
Bin aber schockiert, dass ein Profi, der Techniker von Novelan, so eine Aussage trifft, die mehr Schaden als gutes anrichten könnte....
Viele Grüße und alles Gute für euch ,
Ina