Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint

4,10 Stern(e) 63 Votes
chewbacca123

chewbacca123

Hallo Leute, ich wollte euch ein kurzes Update zu meiner Heizung geben, jetzt, wo sie wieder gestartet ist in den kälteren Tagen.

Es war auffällig, dass sie wieder unheimlich viel Taktung hatte, 34-40 Starts in 48 Stunden.
Habe dann zusammen mit Daniel-SP die Daten analysiert und haben schnell gemerkt, dass es wohl definitiv am Überströmventil lag!
Kurze Geschichte dazu:

im Sommer hatten wir eine Fehlermeldung, weil der Verdichter stundenlang aufheizte (8-10h). Das lag daran, dass unsere Wärmepumpe über 35° aufgeheizt war, sie steht nämlich Südseite in der prallen Sonne. Das war also kein Problem und okay. Dazu kam ein Techniker des Herstellers Novelan.
dieser hat dann grundsätzlich alle meine Einstellungen angeschaut und hat das Überströmventil von fast ganz zu auf fast ganz auf gestellt. Laut seiner Aussage wäre das völlig in Ordnung und es würde ja sowieso nur überschüssiges raus strömen. Das Ventil müsse so weit auf sein.

Wir haben jetzt relativ schnell festgestellt, dass die häufigen Takte nur aufgrund des offenen Ventils so passierten.
nachdem ich es jetzt wieder fast ganz geschlossen hatte(gestern Morgen) sah das Bild schon direkt besser aus heute Morgen.

Ich erzähl euch das, damit euch nicht das gleiche passiert.
Bin aber schockiert, dass ein Profi, der Techniker von Novelan, so eine Aussage trifft, die mehr Schaden als gutes anrichten könnte....

Viele Grüße und alles Gute für euch ,
Ina
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
OWLer

OWLer

Da hab ich ja jetzt schon kein Bock drauf. Danke für die Rückmeldung aber es macht mir etwas sorgen, dass ich alle Einstellungen zukünftig dokumentieren muss, bevor ich den Techniker ranlasse.
 
chewbacca123

chewbacca123

Ich war auch, wie oben geschrieben, echt schockiert!

bevor irgend jemand jetzt irgendwas an unserer Heizung verstellt, ziehe ich ab jetzt auch immer Daten vorher und bin vor allem immer dabei, wenn der irgendwas schraubt
 
A

Alessandro

kann man heutzutage eigentlich die Wärmepumpe mit Fußbodenheizung als Normalsterblicher (Laie) noch bedienen bzw. sinnvoll einstellen, ohne sich 1000 Stunden einlesen zu müssen? Ich hab weder Lust, noch Zeit dafür.
Mich nervt das Thema hydraul. Abgleich, Verwendung von ERR, Taktungen und Datenauslesen bzw. Analysieren, so sehr, dass ich schon schlaflose Nächte habe.
Wenn selbst auf die Techniker des Herstellers kein Verlass ist, wie kann man dann den Installateur vertrauen?
Der hat standardmäßig die Heizgrenze auf 18° Grad, Rücklauf Sollwert auf 38° Grad bei AT=10° Grad eingestellt.
Man kann doch kein effizientes Heizsystem verkaufen und installieren und dann den Bauherren mit dem Ding alleine lassen, mit willkürlich eingestellten Werten.
Könnte kotzen
 
Zuletzt aktualisiert 23.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Nr.ErgebnisBeiträge
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
4Heizungs-Wartungsvertrag - was darf er kosten? 27
5Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
6Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
7Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
8Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
9Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
10Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
11Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
12Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
14Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
15Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
16Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
17Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
18Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
19Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
20Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11

Oben