Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten

4,90 Stern(e) 44 Votes
A

Alessandro

das mit dem Kontrollieren kann ich verstehen. Ich bin auch am Tag mindestens 5x bei der Heizung.
Meine Frau ist davon noch mehr genervt als icht :rolleyes:
Bis auf den defekten Sensor, läuft die Anlage doch super was den Verbrauch angeht @Zaba12 !

Hier mal mein Zwischenstand:
die letzten Tage (immer rund um den Gefrierpunkt) hatte ich einen täglichen Verbrauch von 20-28kWh inkl. Warmwasser.
COP immer zwischen 4.0 und 4.6
SPF aktuell bei 4.3

Aber jetzt kommts! Meine Heizkurve ist schrecklich hoch:

18°C = 30° Vorlauf
0°C = 35° Vorlauf
-15°C = 38° Vorlauf

ich bin erstaunt, dass mein Verbrauch nicht bei um die 35-40kWh liegt :p
ERR aktiv
Puffer aktiv
Bad 23,2°C
Schlafzimmer 18,5°C (gleich neben dem Bad)
restl. Räume 22°C

39 Heizstunden mit 7 Takten.
 
A

Alessandro

Edit: habe aber auch eine Hysterese von 3K eingestellt um die Laufzeiten zu verlängern. Deshalb sicherlich auch der realtiv niedrige Verbrauch
 
Z

Zaba12

das mit dem Kontrollieren kann ich verstehen. Ich bin auch am Tag mindestens 5x bei der Heizung.
Meine Frau ist davon noch mehr genervt als icht :rolleyes:
Bis auf den defekten Sensor, läuft die Anlage doch super was den Verbrauch angeht @Zaba12 !

Hier mal mein Zwischenstand:
die letzten Tage (immer rund um den Gefrierpunkt) hatte ich einen täglichen Verbrauch von 20-28kWh inkl. Warmwasser.
COP immer zwischen 4.0 und 4.6
SPF aktuell bei 4.3

Aber jetzt kommts! Meine Heizkurve ist schrecklich hoch:

18°C = 30° Vorlauf
0°C = 35° Vorlauf
-15°C = 38° Vorlauf

ich bin erstaunt, dass mein Verbrauch nicht bei um die 35-40kWh liegt :p
ERR aktiv
Puffer aktiv
Bad 23,2°C
Schlafzimmer 18,5°C (gleich neben dem Bad)
restl. Räume 22°C

39 Heizstunden mit 7 Takten.
Das liegt wahrscheinlich nur an den aktiven ERRs. Schau mal nach wieviele VD Starts Du hast. Ich hatte 60 am Tag gehabt, hätte ich es so laufen lassen, wäre die Wärmepumpe nach ein paar Jahren im Allerwertesten gewesen.

Jetzt habe ich 4 Stk. in 48Std. Haben kein Problem damit. Hysterese 2K. Müsste auf 1,5K gehen und Warmwasser für Nachts sperren aber im Moment ist mir das egal.
 
A

Alessandro

steht ganz unten in meine Post.
39 Heizstunden mit 7 Takten.
Bin aber schon gespannt wie es in der Übergangszeit aussieht...
 
A

Alessandro

Macht es Sinn, den HTHK in den Rücklauf vom Bad-Heizkreis einzubinden? So hätte ich zumindest ein paar Watt mehr im Bad und eine größere Spreizung.
 
OWLer

OWLer

Das Thema haben wir in deinem Thread doch durchdiskutiert? Dein Bad hat zu wenig Verlegeabstand und mit HTHK besteht die Gefahr, dass die Wärmepumpe wieder zu takten beginnt, weil die Rücklauf zu stark und schnell aufgrund des kurzen Heizkreises ansteigt.

War nicht der Tenor, dass du mit der Vorlauf erheblich runter kannst, wenn du das Bad kälter machst bzw. einen elektrischen HTHK brauchst?
 
Zuletzt aktualisiert 22.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Nr.ErgebnisBeiträge
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
4Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
6Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
7Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
13Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
14Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
15Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
16Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
17Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
18Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
19Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
20Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14

Oben