Z

Zaba12

Das ist gerade mein kleinstes Problem. :p
Was mich die Fehlersuche an Zeit gekostet hat und Geld, da die Wärmepumpe einfach unnütz zu lange gelaufen ist. Das muss man sich mal reinziehen. Rücklauf Soll 23,7 + 2K ist meine Abschaltgrenze. Das kaputte Teil zeigt 23,9 Grad an obwohl es schon 28,7Grad sind.

Echt irre.

Deswegen hat auch die Heizkurve mit 25/21/0 funktioniert. Wenn der Fühler wieder repariert ist wird es eher 26/21/0 oder sogar 27/21/0
 
A

Alessandro

Warum? Bei uns sind die Fühler auch direkt an den Leitungen befestigt.
weil man immer im Medium (Wasser) messen sollte. Ansonsten hat man durch das Cu-Rohr der Leitung, die Cu- Hülse wo der Fühler drin steckt, die VA-Hülse vom Fühler selbst und Luft sehr viel Wärmeübertragungsverluste.
Siehst ja selbst was passiert, wenn der Fühler nicht richtig in der Hülse drin steckt.
Das Messelement sitzt ganz vorne an der Spitze des Fühlers. Die Auflagefläche des Messelements ist daher sehr sehr gering. Außerdem misst man zusätzlich auch die Raumlufttemperatur mit...

@zaba: du solltest unbedingt Wärmeleitpaste in die Cu-Hülse, wo der Fühler reingesteckt wird, reinspritzen!
 
Zuletzt aktualisiert 23.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Nr.ErgebnisBeiträge
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
8Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
15Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
19Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14