Das ist gerade mein kleinstes Problem. :p
Was mich die Fehlersuche an Zeit gekostet hat und Geld, da die Wärmepumpe einfach unnütz zu lange gelaufen ist. Das muss man sich mal reinziehen. Rücklauf Soll 23,7 + 2K ist meine Abschaltgrenze. Das kaputte Teil zeigt 23,9 Grad an obwohl es schon 28,7Grad sind.
Echt irre.
Deswegen hat auch die Heizkurve mit 25/21/0 funktioniert. Wenn der Fühler wieder repariert ist wird es eher 26/21/0 oder sogar 27/21/0