Ich habe ebenfalls keinen Sekundärkreis/Puffer, und hänge direkt an der Fußbodenheizung.
Ich kann es mir nicht anders erklären als das irgendwas verklemmt gewesen sein muss, oder ein Ventil nicht ganz offen oder zu.
Jedenfalls hatte ich wochenlang schlechte AZ Werte sowohl beim Heizen als auch Warmwasser erzeugen. Irgendwann hab ich aufgehört zu denken und einfach alle Stellschrauben mal verändert um zu sehen was passiert. Eine davon war der Volumenstrom. Ich hatte immer in Verdacht irgendwas könnte an meiner Haushydraulik ggf nicht stimmen oder ich hätte einen thermischen Kurschluss irgendwo. Was zwar die schlechte Warmwasser AZ auch nicht erklären könnte, aber wie gesagt, irgendwas probieren musste ich ja.
Und siehe da, gestern morgen habe ich mal versucht was passiert wenn ich den Volumenstrom runter drehe. Wusste zunächst nicht ganz wie und hab erst die Restförderhöhe runtergesetzt, dann aber auch die Pumpenleistung gefunden und die ebenfalls runtergesetzt. Plötzlich hat es in dem Monoblock außen ordentlich gerauscht und meine Werte (Umwelteintrag) sind sofort hoch gesprungen. Das scheint bisher auch stabil so zu sein. Auch bei der Warmwasser Bereitung obwohl ich da ja gar nicht dran geschraubt habe (Pumpenleistung hier immer noch 100%).
Tja, da werd mal einer schlau draus.
Ob sich irgendwas verklemmt hatte? 4-Wege Ventil? Ich habe keine Ahnung.
Werde das jetzt erstmal ein paar Tage beobachten bevor ich wieder was ändere, aber es scheint deutlich besser zu sein.