Ziemlich meine Einstellung nun:In der Übergangszeit hatte ich nur von ca. 8-16 Uhr geheizt, wobich Photovoltaik Strom hatte. Und da teilweise auch nur 3x2h damit sie nicht dauernd Taktet. Aber Anfang November wo es schon kühler wurde bin ich teilweise von 7 bis 21 Uhr glaube ich so gefahren. Und jetzt läuft sie 24h durch.
Trotzdem habe ich die min Vorlauf auf 29°C. Effektiv sind das mindestens 27,5°C am Verteiler. Und das Überheizt bei mir nicht, da ich in der Nacht auf 21°C absenke - Tags 22°C bzw. Mittags 23°C. Da habe ich durchgängig 22-23°C im Haus.
AZ ist im Dezember bei 4,5
Tagesmittel AT ist 0°C bzw. +3/-3°C
8-12: 22,5
12-16: 23
16-20: 22,5
Nachttemp: 21
Min-Vorlauf: 28
Heizkurve: 0,2
Absenkmodus: Normal
28 Min-Vorlauf reicht bei mir bei aktuellen AT aus, damit bei 25% Modulation nicht getaktet wird. Effektiv im Haus auch +/- 22 Grad...tagsüber eher Richtung 22,5, morgens dann eher etwas unter 22. Takte bei ca. 4/Tag, weil ich aber 3x pro Tag EVU habe (2x30min, 1x60min) und somit 4 das Minimum ist.
Gerade die 25% Modulationsläufe treiben die AZ nach oben, also wenn mit ~28 Grad gefahren wird. Da läuft die 75/6 echt ganz gut.