Weiter Eindrosseln kann ich ja nun nicht. Also muss ich zuerst die Heizkurve anheben für die wärmeren Räume und dann den Rest Drosseln oder?
So würde ich das machen, ja. Wobei du probieren musst ob Heizkurve oder Fußpunkt mehr Sinn macht. Das merkst du wenn die ATs sich ändern.
Und noch eine Frage: bei mir sind bei Anteil Vorlauf 85% eingestellt, ich lese allerdings meist von 30%. Ergibt das Sinn?
Die meisten fahren wohl hauptsächlich Rücklauf gesteuert.
Das führt zu längeren Takten, wobei der Vd allerdings höher dreht, weil er nicht so schnell sein SOLL erreicht.
Andersrum sollte zu mehr kürzeren, flacheren Takten führen, da SOLL schneller erreicht.
Alles natürlich bei gleichen sonstigen Einstellungen.
In einem anderen Forum fährt jemand Vorlauf gesteuert und es klappt auch super.
Er hat allerdings eine spezielle Ausgangslage (Wasserführenden Ofen) und seine anderen Einstellungen darauf genau abgestimmt.
Ich würde behaupten Rücklauf ist einfacher. Ich habe sogar 100% Rücklauf, der Einfachheit und Trägheit wegen.
Da kannst du dich aber auch ruhig ein bisschen spielen, dann bekommst du ein Gefühl dafür.