Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?

4,80 Stern(e) 8 Votes
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 29 der Diskussion zum Thema: Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
>> Zum 1. Beitrag <<

F

FabianH

In der Übergangszeit zu Kalt ist eher Steigung.
Wenn die Solltemperatur erreicht ist denn denkt die Pumpe halt sie hat die Wärme erreicht und schaltet ab.
Wenn's zu kalt ist ggf. Zu wenig Zeit die Wärme abzugeben. Ich hab auch viel mit der Pumpe gespielt und damit mit dem Durchfluss war zum Teil im Bereich um die 15l

Welchen Durchfluss hast Du jetzt?

Das Pimpen oft zu groß sindy wäre n Argument.
Wenn wir die gleiche Pumpe haben aber andere Hausgrößen
 
H

Heeke79?

Ich habe das Gefühl, das takten kommt vom Warmwasser. Ich habe mal meine Daten der Photovoltaikanlage ausgelesen. Aus der entnehme ich, dass die Aufbereitung unterbricht, Verdichter aus, dann geht er wieder an und wieder aus. Immer kurz. Das ist aber seltsam. Meine Einstellungen sind doch in Ordnung. Warum taktet ein Verdichter so oft bei der Warmwasseraufbereitung?
 
H

Heeke79?

In der Übergangszeit zu Kalt ist eher Steigung.
Wenn die Solltemperatur erreicht ist denn denkt die Pumpe halt sie hat die Wärme erreicht und schaltet ab.
Wenn's zu kalt ist ggf. Zu wenig Zeit die Wärme abzugeben. Ich hab auch viel mit der Pumpe gespielt und damit mit dem Durchfluss war zum Teil im Bereich um die 15l

Welchen Durchfluss hast Du jetzt?

Das Pimpen oft zu groß sindy wäre n Argument.
Wenn wir die gleiche Pumpe haben aber andere Hausgrößen
Das wird das Problem sein. Ist ein Haus von Allkauf Haus. Abgleich wurde zwar gemacht, aber der Heizungsbauer war eine echte Pfeife. Der hat die Anlage überhaupt nicht eingestellt und die hat dann anfangs, ich glaube, 30 mal oder mehr getaktet. Es hat mich dann viel Arbeit gekostet. Alle Thermostate lahm legen, hat die Sache schon um ein vielfaches verbessert. Aber selbst bei Tecalor sind die Antworten auch nicht recht zielführend. Das geht ja auch nicht, da jede Umgebung anders ist. Man muss einfach selbst Hand anlegen. Meine Familie muss auch begreifen, dass 24 Grad Raumtemperatur einfach zu viel ist.
 
F

FabianH

Meins von OKAL
Ich hab auch direkt von vorn angefangen und 2 Winter gebraucht.
Wir haben auch morgens einmal Warmwasser und abends.. das allein führt zum takten.

Ich hab wiederum massive Probleme gehabt mit SGready und Photovoltaik Überschuss. Das hatte prinzipiell zwar funktioniert, bei mir aber ständig Fehlercodes WG. Hochdruck ausgelöst. Bin nicht dahinter gekommen wieso


Wärmepumpen sind echt cool, aber sie brauchen Zeit, Verständnis und ein wenig strategisches herangehen.
Allein daran wird es schon scheitern bei uns im Land

Aber egal. Du stehst schon erheblich besser da als am Anfang.
Da war es bei uns auch FP 3, Steigung 0,3 und jeder Raum über Einzelthermostate.
Braucht man sich über 30..50.. Taktungen nicht wundern
 
A

AnschNRW

Dann mal bei gleicher Wärmepumpe meine Daten zum Vergleich:

RT Tag 22,5°
RT Nacht 22,5°
Steigung 0,22
FP 0
Raumeinfluss 0
Anteil Vorlauf 0%
Sollwert HK1 Max 45°
Sollwert HK1 Min 10

Prop Anteil 2.0
Integralanteil 500
Max NE Stufe 3
Max Vorlauftemperatur 40°
Sommerbetrieb 16°
Hyst. Sommer 3K
Dämpfung AT 18h
Korrektur AT -1,2°
Leistung Auslegung Heizen 40%
Temp -11
Bivalenz -8
Temp Auslegung -25°

WW Tag 46°
Nacht 38°

Hysterese 3K
Max. Warmwassererzeugung 12h
NE Stufe 1
Puffer Aus
Eco ein
Max. Vorlauf 75° Werk
Leistung Winter 65%

Pumpendrehzahl WW 80%
Pumoendrehzahl Heizen 80%

Integralsensor aus

225qm, KfW55EE, Fußbodenheizung
Raumtemperaturen 22-23°
Durchschnittlicher Volumenstrom ~18l
Taktung aktuell ~ 2-3/Tag
WW läuft bei mir 2x am Tag
-----------
Hallo zusammen und einen schönen ersten Advent,

wir haben vor 2,5 Jahren ein KfW 55 Haus mit 182 qm ohne Keller gebaut. Dabei wurde eine Tecalor 5.5 Eco mit Wärmerückgewinnung eingebaut. Nach der letzten Wartung im März 2024 begannen dann einige Problem. Zunächst war das MFG (Ventil, welches den Vorlauf entweder zur Warmwassererzeugung oder dem HK1 zuführt) kaputt. Nachdem der Werkskundendienst dann zwei weitere neue MFGs einbaute I(das erste, war ein falsches Bauteil aus einer anderen Serie) und mehrere kleinere Fehler behob, wurde die Wärmepumpe komplett am 1.September auf Reset gestellt. Alle Messungen somit wieder auf 0 kWh etc.

Seitdem messe ich die Anlage und habe nun seit 4 Tagen mit der Optimierung, um die Verdichterstarts zu reduzieren, begonnen.
Folgende Fragen zur Messung habe ich

1) Habt ihr eine Idee, welche Ursache die Differenz zwischen Leistungsaufnahmen-Zähler der Wärmepumpe und dem Wärmepumpe-Stadtwerke-Zähler haben könnte? Immerhin 28% Abweichung)?

Gerätemessung 1.September bis 1. Dezember
Wärmemenge Heizen Summe: 998 kWh
Wärmemenge WW Summe: 1000 kWh
NE Heizen Summe: 0 kWh
NE WW Summe: 16 kWh
Summe Wärmemenge: 2014 kWh
Wärmerückgewinnung Summe: 1000 kWh
Leistungsaufnahme gemessen durch Wärmepumpe
Leistungsaufnahme Heizung: 209 kWh
Leistungsaufnahme WW: 421 kWh
Summe Leistungsaufnahme: 630 kWh
Stromzähler Wärmepumpe Stadtwerke:
Stromverbrauch gemäß Stadtwerkzähler: 870 kWh
Differenz Leistungsaufnahmen vs. Zähler Stadtwerke: 240 kWh
COP bezogen auf Stadtwerkezähler: 2,3
COP bezogen auf Wärmepumpenzähler: 3,2
Laufzeiten und Starts
Verdichterstarts: 846
Laufzeit Verdichter Heizen: 379 h
Laufzeit Verdichter WW: 273 h
Elektrisch NE Heizen: 0h
Elektrisch NE WW: 2h


2) Ich habe nun mit der Optimierung begonnen und die ERR in jedem Raum komplett geöffnet. Danach habe ich die Heizkurve und Raumtemperaturen im HK1 angepasst. In den Räumen in denen es zu warm wurde, habe ich anschließen bei den Ventilen die Durchflussmenge in den jeweiligen Räumen reduziert.
Nach der "Optimierung" war ich bei 19 Verdichterstarts innerhalb von 24 h

Da die Ausgangssituation ähnlich der von Dir Fabian H war, habe ich deine Einstellungen weitestgehend übernommen.

Leider habe ich nachdem 15 Verdichterstarts in 24 h gemessen. Ich weiß, jedes Haus ist anders. Aber vielleicht hast Du/ihr trotzdem Ideen, an welchen Einstellungen die hohe Taktung liegen könnte? Hier die Einstellungen:
Vielen Dank vorab!

Einstellungen
Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Steigung: 0,22
Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Fußpunkt: 0
Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Raumeinfluss: 0
Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Anteil Vorlauf: 0%
Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Sollwert Max: 45°C
Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Sollwert Min: 10°C
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Prop.-Anteil: 2,0%/K
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Integralanteil INV: 500
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Max NE Stufe HZ: 3
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Max Vorlauftemperatur HZ: 40°C
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Sommerbetrieb: 17°C
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Hyst Sommerbetrieb: 4,0 K
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Dämpfung Außentemp: 18h
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Bivalenzpunkt: -10°C
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Zeitsperre NE: 30min
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Korrektur AT: 0,0°C
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Unterdruck T Messung: 60s
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Temp Auslegung Heizen: -20°C
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Leistung Auslegung Heizen: 100%
Einstellungen, Warmwasser, Temperaturen, Soll Tag: 46°C
Einstellungen, Warmwasser, Temperaturen, Soll Nacht: 38°C
Einstellungen, Warmwasser, Temperaturen, Soll Bereitschaft: 10°C
Einstellungen, Warmwasser, Temperaturen, Soll Handbetrieb: 48°C
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Hysterese, 2: 3K
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Zeitsperre NE: 90min
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Temp. Freigabe NE: -10°C
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Antilegionellen: 30d
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Max Dauer WW Erzeugung: 12h
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, WW-Temp Legionellen: 10°C
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, A.Legionellen Zeit: 2:00 Uhr
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, NE Stufe WW: 1
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Pufferbetrieb: Aus
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Max. Vorlauftemperatur. WW: 75°C
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, WW Eco: Aus
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, WW-Leistung Sommer: 65%
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, WW-Leistung Winter: 65%
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Integralsensor: Aus
Fachmann, Verdampfer, Temp. Abtauende: 30°C
Fachmann, Verdampfer, Max Abtaudauer Verdampfer: 10min
Fachmann, Verdampfer, Einfrierschutz NE: 15°C
Fachmann, Verdampfer, Abtauabbr.: 10°C
Fachmann, Kälteaggregat, Verdichter Taktung: 20min
Fachmann, Kälteaggregat, Drehzahl Fortlüft.: 50%
Fachmann, Kälteaggregat, Anlaufstrombegrenzer: 16A
Fachmann, Pumpen, Pumpendrehzahl WW: 60%
Fachmann, Pumpen, Pumpendrehzahl Heizen: 80%
Fachmann, Pumpen, Verhältnis Mischer-Heizen: 100%
Fachmann, Pumpen, Mischer-P Nachlauf HK2: 10min
Fachmann, Pumpen, Mischer-P Typ: 0
Fachmann, Pumpenzyklen, Min. Zyklen: 01 1/d
Fachmann, Pumpenzyklen, Max. Zyklen: 100 1/d
Fachmann, Pumpenzyklen, AT Min. Zyklen: 20°C
Fachmann, Pumpenzyklen, AT Max. Zyklen: 0°C
Fachmann, Notbetrieb, Auto: Aus
Fachmann, EVU-Sperre: 5
 
F

FabianH

2 Gedanken dazu.
1. Warmwasserverbrauch und wie oft wird WW gemacht?
(Er unterbricht jedes Mal Heizen und startet WW und hat damit Verdichterstarts +1 )

2. Zu stark eingeschränkter Durchlauf.
Wie viele Räume sind wir stark im Duchlauf begrenzt, das erhöht ebenfalls das takten.

Welchen.Volumenstrom hast du.jetzt? Bin am besten Gefahren mit um die 18l

Bei mir ist das Gästebad deutlich kühler als der Rest (kleinste Heizfläche, 3 Außenwände und das Kaltdach drüber)
Meine RT liegt ja wie gesagt bei 22,5 Grad. Wohn/Essen hat 7 Heizkreise, das hab ich am Anfang versucht über Durchfluss einzugrenzen und hatte damit auch erhöhte Taktung.
Hat ne Weile gedauert bis ich nen Kompromiss hatte und da akzeptiere ich, dass es 1.Gtad wärmer ist.
Ansonsten halte ich +/- 0,5° für gut eingependelt
 

Anhänge

Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 398 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 17
3Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
4Absage des Montagetermins bei Allkauf Haus - Kosten oder Schadenersatz? 36
5Allkauf Haus Erfahrungen - Wer kann über die Firma berichten? 10
6Erfahrungen mit Allkauf Haus im Raum BaWü 17
73D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
8Allkauf Haus. Erfahrung zum Thema Rücktritte 18
9Allkauf Haus Finanzierungsvorbehalt 50
10Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
11Allkauf Haus Fertighaus-Werkvertrag nicht änderbar - Rechtlich ok? 11
12Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
13Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
15Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen? 13
16Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
17Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
18Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
19Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
20Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37

Oben