wir haben vor 2,5 Jahren ein KfW 55 Haus mit 182 qm ohne Keller gebaut. Dabei wurde eine Tecalor 5.5 Eco mit Wärmerückgewinnung eingebaut. Nach der letzten Wartung im März 2024 begannen dann einige Problem. Zunächst war das MFG (Ventil, welches den Vorlauf entweder zur Warmwassererzeugung oder dem HK1 zuführt) kaputt. Nachdem der Werkskundendienst dann zwei weitere neue MFGs einbaute I(das erste, war ein falsches Bauteil aus einer anderen Serie) und mehrere kleinere Fehler behob, wurde die Wärmepumpe komplett am 1.September auf Reset gestellt. Alle Messungen somit wieder auf 0 kWh etc.
Seitdem messe ich die Anlage und habe nun seit 4 Tagen mit der Optimierung, um die Verdichterstarts zu reduzieren, begonnen.
1) Habt ihr eine Idee, welche Ursache die Differenz zwischen Leistungsaufnahmen-Zähler der Wärmepumpe und dem Wärmepumpe-Stadtwerke-Zähler haben könnte? Immerhin 28% Abweichung)?
2) Ich habe nun mit der Optimierung begonnen und die ERR in jedem Raum komplett geöffnet. Danach habe ich die Heizkurve und Raumtemperaturen im HK1 angepasst. In den Räumen in denen es zu warm wurde, habe ich anschließen bei den Ventilen die Durchflussmenge in den jeweiligen Räumen reduziert.
Da die Ausgangssituation ähnlich der von Dir Fabian H war, habe ich deine Einstellungen weitestgehend übernommen.
Leider habe ich nachdem 15 Verdichterstarts in 24 h gemessen. Ich weiß, jedes Haus ist anders. Aber vielleicht hast Du/ihr trotzdem Ideen, an welchen Einstellungen die hohe Taktung liegen könnte? Hier die Einstellungen:
Einstellungen |
Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Steigung: 0,22 |
Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Fußpunkt: 0 |
Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Raumeinfluss: 0 |
Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Anteil Vorlauf: 0% |
Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Sollwert Max: 45°C |
Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Sollwert Min: 10°C |
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Prop.-Anteil: 2,0%/K |
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Integralanteil INV: 500 |
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Max NE Stufe HZ: 3 |
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Max Vorlauftemperatur HZ: 40°C |
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Sommerbetrieb: 17°C |
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Hyst Sommerbetrieb: 4,0 K |
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Dämpfung Außentemp: 18h |
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Bivalenzpunkt: -10°C |
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Zeitsperre NE: 30min |
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Korrektur AT: 0,0°C |
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Unterdruck T Messung: 60s |
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Temp Auslegung Heizen: -20°C |
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Leistung Auslegung Heizen: 100% |
Einstellungen, Warmwasser, Temperaturen, Soll Tag: 46°C |
Einstellungen, Warmwasser, Temperaturen, Soll Nacht: 38°C |
Einstellungen, Warmwasser, Temperaturen, Soll Bereitschaft: 10°C |
Einstellungen, Warmwasser, Temperaturen, Soll Handbetrieb: 48°C |
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Hysterese, 2: 3K |
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Zeitsperre NE: 90min |
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Temp. Freigabe NE: -10°C |
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Antilegionellen: 30d |
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Max Dauer WW Erzeugung: 12h |
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, WW-Temp Legionellen: 10°C |
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, A.Legionellen Zeit: 2:00 Uhr |
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, NE Stufe WW: 1 |
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Pufferbetrieb: Aus |
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Max. Vorlauftemperatur. WW: 75°C |
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, WW Eco: Aus |
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, WW-Leistung Sommer: 65% |
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, WW-Leistung Winter: 65% |
Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Integralsensor: Aus |
Fachmann, Verdampfer, Temp. Abtauende: 30°C |
Fachmann, Verdampfer, Max Abtaudauer Verdampfer: 10min |
Fachmann, Verdampfer, Einfrierschutz NE: 15°C |
Fachmann, Verdampfer, Abtauabbr.: 10°C |
Fachmann, Kälteaggregat, Verdichter Taktung: 20min |
Fachmann, Kälteaggregat, Drehzahl Fortlüft.: 50% |
Fachmann, Kälteaggregat, Anlaufstrombegrenzer: 16A |
Fachmann, Pumpen, Pumpendrehzahl WW: 60% |
Fachmann, Pumpen, Pumpendrehzahl Heizen: 80% |
Fachmann, Pumpen, Verhältnis Mischer-Heizen: 100% |
Fachmann, Pumpen, Mischer-P Nachlauf HK2: 10min |
Fachmann, Pumpen, Mischer-P Typ: 0 |
Fachmann, Pumpenzyklen, Min. Zyklen: 01 1/d |
Fachmann, Pumpenzyklen, Max. Zyklen: 100 1/d |
Fachmann, Pumpenzyklen, AT Min. Zyklen: 20°C |
Fachmann, Pumpenzyklen, AT Max. Zyklen: 0°C |
Fachmann, Notbetrieb, Auto: Aus |
Fachmann, EVU-Sperre: 5 |