Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?

4,80 Stern(e) 8 Votes
Zuletzt aktualisiert 28.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 32 der Diskussion zum Thema: Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
>> Zum 1. Beitrag <<

A

AnschNRW

Danke für die hilfreich Tipps. VLT/RLT Spreizung ist nun durch Reduzierung der Pumpenleistung schon heruntergegangen. Taktung werde ich jetzt noch einmal ein paar Tage beobachten

Habt ihr eine Idee, welche Ursache die Differenz zwischen Leistungsaufnahmen-Zähler der Wärmepumpe und dem Wärmepumpe-Stadtwerke-Zähler haben könnte? Immerhin 28% Abweichung)?

Zeitraum,1.September bis 1. Dezember
Wärmemenge Heizen Summe: 998 kWh
Wärmemenge WW Summe: 1000 kWh
NE Heizen Summe: 0 kWh
NE WW Summe: 16 kWh
Summe Wärmemenge: 2014 kWh
Wärmerückgewinnung Summe: 1000 kWh
Leistungsaufnahme gemessen durch Wärmepumpe
Leistungsaufnahme Heizung: 209 kWh
Leistungsaufnahme WW: 421 kWh
Summe Leistungsaufnahme laut Wärmepumpe: 630 kWh
Stromzähler Wärmepumpe Stadtwerke:
Stromverbrauch gemäß Stadtwerkzähler: 870 kWh
Differenz Leistungsaufnahmen vs. Zähler Stadtwerke: 240 kWh
COP bezogen auf Stadtwerkezähler: 2,3
COP bezogen auf Wärmepumpenzähler: 3,2
 
A

AnschNRW

Hallo zusammen,
ich hoffe ihr hatte schöne Weihnachten. Nachdem ich den thermischen Abgleich und einige Tipps umgesetzt hatte, lief die Wärmepumpe sehr gut. 7-8 Starts pro Tag, wobei sich das noch weiter reduzierend ließe, wenn ich die 24/7 Zirkulation des WW mit einer Zeitschaltuhr steuern würde. Anyway, seit 5 Tagen macht der Verdichter Probleme. Er läuft 5-6 mal kurz an und schaltet sich dann wieder aus. Irgendwann geht der Verdichter dann in den Dauerbetrieb. So kommen 40-50 Starts am Tag zusammen. Außentemperaturen sind zwar gesunken (0 bis 4°C), Ich werde den Stiebel-Werkskundendienst um einen Termin bitten. Schon mal vorab: Hat das jemand von Euch schon einmal erlebt? Ideen?
 
N

nordanney

Habt ihr eine Idee, welche Ursache die Differenz zwischen Leistungsaufnahmen-Zähler der Wärmepumpe und dem Wärmepumpe-Stadtwerke-Zähler haben könnte? Immerhin 28% Abweichung)?
Mehr als eine Idee, wenn ich viele Wärmepumpen-Hersteller und deren internen Stromzähler nehme.
1. Gerne wird nur der Strom für die Wärmepumpe (Verdichter/Kompressor) gezählt, aber nicht der Strom der Pumpe
2. Gerne wird auch gerundet. Also 350 Watt Aufnahmen = 500 Watt

So kann es zu "komischen" Zahlen bei der Wärmepumpe im Vergleich zum offiziellen Zähler kommen.

Zum Verdichterthema kann ich allerdings nichts beisteuern.
 
Zuletzt aktualisiert 28.01.2025
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 401 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
3Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
4Stromzähler - Einen oder zwei? 17
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
7Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
8Verbau eines oder zweier Stromzähler? 25
9Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
10Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
11Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
12Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
13Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
14Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
15Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
16Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
17Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
19Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49

Oben