Hallo,
So. Nun mein Zustandsbericht.
Ich wohne seit drei Jahren in einem KFW 50 (laut test eher KFW 40) Haus in Holzständerbauweise. Ich habe knapp 160 m2 ohne Keller. Die Maschine ist eine Eco 5.5. Ich habe jetzt drei Jahre an ihr gebastelt und bin grundsätzlich zufrieden. Das Haus ist warm und der Stromverbrauch ist auch mit 5000 kw/h für Heizung und Hausstrom (incl. Oft benutzter Sauna) im durchaus ordentlichen Bereich.
grobe Einstellung:
Raumtemperatur 22 Grad
Steigung momentan 0,22
Fußpunkt 2,5, wobei ich diese beiden Einstellungen oft probiere.
Anteil Vorlauf 30 Prozent
Sollwert Max 50 Grad
Sollwert Min 10 Grad
Prop Anteil 1 Prozent
Integral 380
Max NE auf 0
Max Vorlau 50 Grad
Hyst Sommer 1K
Temp Auslegung -6 Grad, die Zahl verstehe ich nicht
Leistung Auslegen Heizung 40 Prozent
Verdichterstarts in einem Jahr knapp 2800
Ich hatte die Tage jetzt zwischen 10 und 13 Starts. Ich hatte jetzt mal probiert, die Heizung von 06.00 Uhr bis 12 Uhr per Programm auszuschalten. Sie ist dann aber erst wieder gegen 16 Uhr angegangen. Die Verdichterstarts lagen trotzdem bei 13. Das verstehe ich überhaupt nicht. Sie lief doch lange Zeit nicht.
Weitere Frage. Ist es ein Unterschied, die Verdichterstarts von 00.00 Uhr bis 24 Uhr zu messen oder von 06.00 Uhr bis 06.00 Uhr.
Reicht das erstmal für ein paar Tipps?
Gruß Heeks