C
c.johnc
Hab erstmal NW-Ausrichtung. Nein, ich lass das System übernehmen und toleriere lieber paar Abweichung nach oben/unten.
Musst dir das so vorstellen:
Soll HK1: 24.1
Bei 20hz bekomme ich Rück,-Vorlauf Differenz von 4K zusammen
Der Takt startet aktuell bei 23.1 Grad im Rücklauf, sobald Start wird mir dem Vorlaufanteil genau 1K Hub zusätzlich erzeugt, Rücklauftemperatur ist 23.1 und HK Ist dann 24.1, da Umwälzpumpe 24h bei 45%, respektiv 11l, läuft wird trotzdem weiter geheizt und es zeigt sich, ungefähr bis Ist auf 25.2 hochgeht, das sind 2.5h bei 20hz, Rücklauftemperatur ist dann 23.9 Grad. Der Takt beendet, Ist-Wert fällt quasi Instant unter Sollwert und zwar bis wiederum gut 1K Abweichung vom Sollwert.
Das heißt die Range im Rücklauf ist 23.1 bis 23.9 Grad
Würde AT nun 10K zunehmen, verschiebt sich die Range gegen 22 bis 23 Grad. Setzen wir weiter voraus das 20hz läuft und etwas weniger Wärmebedarf, läuft sie eher 2h, schaltet dann ab und geht vermutlich länger in Pause. Muss man schauen, war zumindest letzte Woche so.
Musst dir das so vorstellen:
Soll HK1: 24.1
Bei 20hz bekomme ich Rück,-Vorlauf Differenz von 4K zusammen
Der Takt startet aktuell bei 23.1 Grad im Rücklauf, sobald Start wird mir dem Vorlaufanteil genau 1K Hub zusätzlich erzeugt, Rücklauftemperatur ist 23.1 und HK Ist dann 24.1, da Umwälzpumpe 24h bei 45%, respektiv 11l, läuft wird trotzdem weiter geheizt und es zeigt sich, ungefähr bis Ist auf 25.2 hochgeht, das sind 2.5h bei 20hz, Rücklauftemperatur ist dann 23.9 Grad. Der Takt beendet, Ist-Wert fällt quasi Instant unter Sollwert und zwar bis wiederum gut 1K Abweichung vom Sollwert.
Das heißt die Range im Rücklauf ist 23.1 bis 23.9 Grad
Würde AT nun 10K zunehmen, verschiebt sich die Range gegen 22 bis 23 Grad. Setzen wir weiter voraus das 20hz läuft und etwas weniger Wärmebedarf, läuft sie eher 2h, schaltet dann ab und geht vermutlich länger in Pause. Muss man schauen, war zumindest letzte Woche so.
@c.johnc
passt du die Heizkurve bei größeren AT Schwankungen an oder wie gehst du vor? Also z.B. diese Woche ist es bei uns oft um 9 Grad mit viel Sonne auf Südfenster während es letzte Woche teils -10 Grad waren.