C
cyberthom
Das ist interessant. Wie hast du den Fehler mitbekommen? Ist sie von allein wieder an gegangen?Bei mir wurde es nun auch kalt, -3c Nachts und 0c tags (Rheinebene bei Karlsruhe).
Es ist als würde die Wärmepumpe plötzlich einen Schalter umlegen, und richtig los legen.
In der letzten Nacht 20:00-08:00 waren es 6 x Abtauen.
Momentanstromverbrauch 1,4-1,5kw mit 2,3 kw Energieeintrag, AZ 2,5.
Ich habe die letzten Tage durchschnittlich 20kWh/d für Heizen gehabt,
AT 0-3°C
IT 20,5°C
137m² kein KFW aber ca 80kw/qm/a (30ger Jahre Haus mit 3fach Fenstern und leichter Dämmung)
Gestern Nacht und heute waren es dann -3°C und der Verbrauch stieg gleich auf 25 kWh an.
PS: Gestern stieg die Heizung nach der Warmwasser Bereitung aus mit Fehler F.732 Kompressortemp zu hoch.