Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 51 Votes
C

cyberthom

Bei mir wurde es nun auch kalt, -3c Nachts und 0c tags (Rheinebene bei Karlsruhe).
Es ist als würde die Wärmepumpe plötzlich einen Schalter umlegen, und richtig los legen.
In der letzten Nacht 20:00-08:00 waren es 6 x Abtauen.
Momentanstromverbrauch 1,4-1,5kw mit 2,3 kw Energieeintrag, AZ 2,5.

Ich habe die letzten Tage durchschnittlich 20kWh/d für Heizen gehabt,
AT 0-3°C
IT 20,5°C
137m² kein KFW aber ca 80kw/qm/a (30ger Jahre Haus mit 3fach Fenstern und leichter Dämmung)

Gestern Nacht und heute waren es dann -3°C und der Verbrauch stieg gleich auf 25 kWh an.

PS: Gestern stieg die Heizung nach der Warmwasser Bereitung aus mit Fehler F.732 Kompressortemp zu hoch.
Das ist interessant. Wie hast du den Fehler mitbekommen? Ist sie von allein wieder an gegangen?
 
F

fred081273

Moin,
hier mal meine Daten:
176qm
70-80kWh/qm
In den letzten Tagen zwischen -4 und +4 Grad
Innentemperatur 21,5 bis 22,5 Grad
Gestern habe ich 18 kW verbraucht, davor habe ich durchgeheizt und 21 kW verbraucht.
Also ohne Durchheizen zwischen 14 und 19 kW
 
Z

zool1077

Wohne zwar 1km hinter der Berliner Stadtgrenze, aber das dürfte noch für ähnliches Klima reichen :)

Unser Bungalow ist von 1998, sind aber nicht die Bauherren, daher habe ich leider wenig Details bez. Dämmung etc. 140qm beheizte Fläche (Fußbodenheizung). Anbei meine Werte aus der App von dieser Woche, die Zahlen sind die Gesamtwerte:

A9C96075-BB17-44EF-8A5A-16034DC88574.jpeg
 
W

wppv2022

Also das sind doch alles akzeptable Werte. Selbst bei Topa. Im Prinzip ist ja nur seine AZ schlecht. Der absolute Verbrauch liegt für das Haus und die AT noch im Rahmen....
 
Z

zool1077

Kurze Frage: über die letzten Tage hat sich unten am Gitter/Verdampfer eine 1-2cm dicke Eisschicht gebildet. Abtauen funktioniert einwandfrei, Wasser läuft ins Rohr, außer halt dieser Bereich.

Normal?

56128393-CAC5-400D-8E75-C3086214A83C.jpeg
2E96449A-C99A-49E8-BEB2-70296DC01122.jpeg
 
Mahri23

Mahri23

Mahlzeit, den "Eispanzer" habe ich auch. Der verschwindet auch erst bei Plusgraden. Habe ich die letzten zwei Jahre auch beobachtet.
 