H

Hesse93

Danke für das Diagramm Rotormotor. Sieht doch sehr ähnlich aus wie mir. Dann weiß ich, dass das bei mir normal so ist. Fällt bei dir sicherlich bei den Zacken auch mal unter die 180, was nicht erfasst wird. Sind halt 1 bis 2 Minuten in der Stunde, wo die Pumpe kaum Heizleistung erbringt, was vom EI aber ignoriert wird. Das dürfte in der Tat wohl doch kein Problem sein.

Etwas anderes bei der Kurve: An der Relation der Fläche der zackigen Täler in zur Fläche der Hügel vaillant-erfahrungen-arotherm-plus-vwl-35-55-75-675958-1.jpg erkennt man meiner Meinung nach, welcher Anteil der erzeugten Wärme für die Abtauprozesse draufgeht. Ohne das Abtauen würde ja die Linie bei -150 gerade weiterlaufen. Dazu kommt noch die Energie die für den Abbauprozess selber aufgewendet wird. Ausserdem lässt bei mir die Effektivität der Pumpe 5 bis 10 Minuten vor dem Abtauen schon nach. Die elektrische Leistungsaufnahme steigt da für das Erbringen der gleichen Kälteleistung deutlich an, wohl weil durch das Eis die Luftzufuhr behindert wird. Insgesamt geht durch das Vereisen mehr Energie drauf als ich dachte.
 