W

Westfale0101

Die Tage konnte ich live eine Enteisung außen an der Wärmepumpe beobachten. Das sah ziemlich spektakulär aus AT +-0 Grad und die Vereisung "flog" nur so weg.

Eine andere Frage: Die 125er ist bei uns ca. 16 Std. gedrosselt und läuft ansonsten um 30-32 Grad bei 0 Grad AT, RT 21 Grad. Ab 10 Uhr mit Photovoltaik bis ca. 16 Uhr gibt es keine Beschränkung. Beobachtung: Trotz 22 Grad im Innenraum, dreht die Wärmepumpe für ca. 30-45 auf Vollgas und zieht sich 4-6 KW. Danach ist es für den gesamten weiteren Tag kein Thema mehr und es bleibt bei 1-2 KW / Std. Hat jemand hierfür eine Erklärung?

Zwischen Puffer und Fußbodenheizung ist ein Mischer, den ich händisch auf ganz offen / Handbetrieb gesetzt habe. Meines Erachtens wirkt sich das ebenfalls positiv auf die Taktlängen aus (falls das an dieser Stelle irgendeine Bewandtnis hat).
 
W

Westfale0101

WW beginnt erst ab 12:30 Uhr und da kann ich es ebenso mit der Einstellung "Balance" im Winter (ECO im Sommer) nachvollziehen. Somit kann ich WW ausschließen.
 
H

Hardy1962

Die Tage konnte ich live eine Enteisung außen an der Wärmepumpe beobachten. Das sah ziemlich spektakulär aus AT +-0 Grad und die Vereisung "flog" nur so weg.

Eine andere Frage: Die 125er ist bei uns ca. 16 Std. gedrosselt und läuft ansonsten um 30-32 Grad bei 0 Grad AT, RT 21 Grad. Ab 10 Uhr mit Photovoltaik bis ca. 16 Uhr gibt es keine Beschränkung. Beobachtung: Trotz 22 Grad im Innenraum, dreht die Wärmepumpe für ca. 30-45 auf Vollgas und zieht sich 4-6 KW. Danach ist es für den gesamten weiteren Tag kein Thema mehr und es bleibt bei 1-2 KW / Std. Hat jemand hierfür eine Erklärung?

Zwischen Puffer und Fußbodenheizung ist ein Mischer, den ich händisch auf ganz offen / Handbetrieb gesetzt habe. Meines Erachtens wirkt sich das ebenfalls positiv auf die Taktlängen aus (falls das an dieser Stelle irgendeine Bewandtnis hat).
Zur Drosselung: Die Soll Vorlauftemperatur und damit die Vorgabe für die Leistung hängt auch vom Energieintegral ab.
Hast du die Wärmepumpe gedrosselt ( Flüsterbetrieb?) und kann ihre Sollvorlauftemperatur nicht erreichen sinkt der EI ( bei mir bis -180 °min) Ich habe beobachtet das der Kompressor bei EI zwischen -180 und ~-150 stärker hochdreht - über die Vorlauf Soll drüber geht und sich dann wieder einpendelt mit minderer Leistung.
Das gleiche passiert nach einer Enteisung-du entnimmst ja dem System Fußbodenheizung oder Puffer Energie zum Abtauen. Das will die Wärmepumpe so schnell als möglich wieder ausgleichen.
Ich fahre nur noch eine Wunsch Temperatur 24h und lasse die Wärmepumpe machen ohne Flüsterbetrieb.
Es ist immer ein periodisches Auf und Ab, gerade bei ca. stündlichen Enteisungen wie sie im Moment nun mal vorkommen.

Zum Mischer: Ja das ist korrekt. Ich habe den Mischer auch stillgelegt und habe seit Anfang Dez bis heute nur 5 Takte/Starts der Wärmepumpe gehabt. ( mit Heizkörpern)
Hardy
 
H

HendrikST

Zur Drosselung: Die Soll Vorlauftemperatur und damit die Vorgabe für die Leistung hängt auch vom Energieintegral ab.
Hast du die Wärmepumpe gedrosselt ( Flüsterbetrieb?) und kann ihre Sollvorlauftemperatur nicht erreichen sinkt der EI ( bei mir bis -180 °min) Ich habe beobachtet das der Kompressor bei EI zwischen -180 und ~-150 stärker hochdreht - über die Vorlauf Soll drüber geht und sich dann wieder einpendelt mit minderer Leistung.
Das gleiche passiert nach einer Enteisung-du entnimmst ja dem System Fußbodenheizung oder Puffer Energie zum Abtauen. Das will die Wärmepumpe so schnell als möglich wieder ausgleichen.
Ich fahre nur noch eine Wunsch Temperatur 24h und lasse die Wärmepumpe machen ohne Flüsterbetrieb.
Es ist immer ein periodisches Auf und Ab, gerade bei ca. stündlichen Enteisungen wie sie im Moment nun mal vorkommen.

Zum Mischer: Ja das ist korrekt. Ich habe den Mischer auch stillgelegt und habe seit Anfang Dez bis heute nur 5 Takte/Starts der Wärmepumpe gehabt. ( mit Heizkörpern)
Hardy
Blöde Frage, aber wie lege ich den Mischer still? Ich habe einen Heizkreis für meine Heizkörper im Obergeschoss und einen Mischer für die Fußbodenheizung im Erdgeschoss.
 
Zuletzt aktualisiert 19.02.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6564 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
11Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
12Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
13Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
14Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
15Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
16Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
17Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
18Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
20Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24

Oben