Westfale0101

Zur Drosselung: Die Soll Vorlauftemperatur und damit die Vorgabe für die Leistung hängt auch vom Energieintegral ab.
Hast du die Wärmepumpe gedrosselt ( Flüsterbetrieb?) und kann ihre Sollvorlauftemperatur nicht erreichen sinkt der EI ( bei mir bis -180 °min) Ich habe beobachtet das der Kompressor bei EI zwischen -180 und ~-150 stärker hochdreht - über die Vorlauf Soll drüber geht und sich dann wieder einpendelt mit minderer Leistung.
Das gleiche passiert nach einer Enteisung-du entnimmst ja dem System FBH oder Puffer Energie zum Abtauen. Das will die Wärmepumpe so schnell als möglich wieder ausgleichen.
Ich fahre nur noch eine Wunsch Temperatur 24h und lasse die Wärmepumpe machen ohne Flüsterbetrieb.
Es ist immer ein periodisches Auf und Ab, gerade bei ca. stündlichen Enteisungen wie sie im Moment nun mal vorkommen.

Zum Mischer: Ja das ist korrekt. Ich habe den Mischer auch stillgelegt und habe seit Anfang Dez bis heute nur 5 Takte/Starts der Wärmepumpe gehabt. ( mit Heizkörpern)
Hardy
Vielen Dank für die Erklärung. Das leuchtet ein und ich denke, dass werden die Gründe u. a. durch die Drosselung sein.

Starke Taktzahl. Da kommen wir bei weitem nicht mit. Nichtsdestotrotz bin ich mit ca. 2-3 Takten / Tag inkl. WW im Winter und 4-7 Takten in der Übergangszeit (jedoch hier mit Heizzeiten und Temperaturerhöhung) ziemlich zufrieden. Die neuen Platinen tun ihr übriges positiv hinzu.
 
H

Hardy1962

Blöde Frage, aber wie lege ich den Mischer still? Ich habe einen Heizkreis für meine Heizkörper im Obergeschoss und einen Mischer für die Fußbodenheizung im Erdgeschoss.
Das wird dann ohne weiteres nicht gehen. Ich habe nur einen Heizkreis und somit einen überflüssigen Mischer. Den habe ich auf Manuell gestellt, Stecker ab und voll auf gedreht ( Der Heizungsbauer wusste es nicht besser und hatte das System so gebaut wie bei einer Ölheizung, die nicht modulieren konnte und gerne mal 10k über die Heizkurve Solltemperatur stieg) Durch den offenen Mischer und die hydraulisch abgeglichenen Heizkörper (alle Thermostate stehen auf 24° als obere Grenze) ist in allen Räumen in denen es warm sein soll 21°, weil die Wärmepumpe entsprechend über das Außenthermometer gesteuert reguliert. (Bei starker Sonneneinstrahlung, was das Thermometer an der Nordseite nicht mitbekommt- regeln die Thermostate aber bei 24°ab)
Idealerweise sollten deine Heizkörper so groß sein und hydraulisch Abgeglichen, daß sie mit annähernd der gleichen Temperatur wie die FBH klar kommen. Dann könnten aus meiner Sicht beide Mischer offen bleiben und deine Temperatur insgesamt abgesenkt werden ( spart bestimmt einiges an Energie)
Hardy
 
H

Hausbau55EE

Softwärestände sind:
00 0351.09.01
01 0351.09.01
02 0360.03.01
Was meinst du genau mit Hardwareständen?
Ich weiß, dass die 09.01. einen Fehler in der Programmierung hat. Leider kann ich nicht mehr den Fehler nachvollziehen (könnte was mit dem Lüfter bei einer bestimmten Einstellung am Raumregler zu tun haben, bin aber selbst hier unsicher).
Viele Kunden haben wegen der Falschberechnung des EI ihre Platine(n) tauschen lassen. Es gab nur wenige Tage mit Platinen 09.01. Recht zeitnah kam 09.02.
Wurden deine Platinen getauscht?
 
H

Hausbau55EE

Sehe gerade, dass du im Herbst 23 deine Wärmepumpe bekommen hast.
Vielleicht hast du eine Maschine, wo kurzzeitig die 09.01. eingebaut wurde? Mein Platinentausch auf 09.02. erfolgte Ende August 23. Einige Wochen vorher sollte 09.01. eingebaut werden, mit meinen Kenntnissen habe ich das verhindert.
 
H

HendrikST

Ich weiß, dass die 09.01. einen Fehler in der Programmierung hat. Leider kann ich nicht mehr den Fehler nachvollziehen (könnte was mit dem Lüfter bei einer bestimmten Einstellung am Raumregler zu tun haben, bin aber selbst hier unsicher).
Viele Kunden haben wegen der Falschberechnung des EI ihre Platine(n) tauschen lassen. Es gab nur wenige Tage mit Platinen 09.01. Recht zeitnah kam 09.02.
Wurden deine Platinen getauscht?
Nein, bei mir wurde nichts getauscht. Problematisch war, wenn ich das richtig gelesen habe, vor allem die 06er Versionen mit dem Energieintegral, oder?
 
Zuletzt aktualisiert 14.01.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6397 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
2Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
3Heizkörper im Neubau? 13
4Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
5Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
6Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
7Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17

Oben