Mit Zyklen, meinst du das Enteisen?
Da habe ich in knapp 24 Stunden 16 dazu bekommen.
Insgesamt zeigt sie mir an
4 Wege Std 66
4 Wege Schaltv 709
Nein, ich meinte damit die Ein- Ausschaltzyklen des Kompressors.
Enteisungen hatte ich in den zurückliegenden 4Wochen 310, davon aber nur 65 vom 07.12 bis zum 18.12. danach bis zu 24x am Tag.
Dein COP ist ähnlich wie bei mir, du hattest im Vorfeld auch ein Drittel höheren Verbrauch und somit finde ich die 5600 zu meinen 4000kwh bis 4600kwh erwartbar.
Habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Zu der Ölheizung hatte ich auch Solarthermie für das WW. Diese 26 Jahre alten Thermie-Platten sind zugunsten von 22 PV Paneelen gewichen, die nun den Stromeinkauf um ca. 30% reduzieren. (von 7000kwh 2023 zu 4200kwh in 2024 Gesamtverbrauch für Heizen, WW, Leben)
Gruß Hardy