Ich möchte euch hier mal was Erfreuliches berichten.
Seit 07.12.2024 sind bei mir in 672h nur 8 Takte hinzu gekommen. Liegt es nur am Wetter oder tatsächlich an der neueren Software 09.02? die ich Anfang Februar 2024 bekam. Zum Vergleich die Zahlen vom Januar 2024, der sogar etwas kälter war als der Dezember 2024 bis heute ( auch höherer Stromverbrauch)
654h und 75 Zyklen.
Die letzte Maßnahme war die Mindesttemperatur auf 36° zu setzen. Ich habe festgestellt das meine Radiatoren unter 35° so gut wie keine Wärme mehr abgeben und somit die WP oft stoppen muß. Dadurch steigt die Temperatur in den Räumen bis zum Abschalten bei AT 15° auf 23°C, sonst sind es zwischen 20,0°C bis 21° bei WT 20.5 und Heizkurve 0,65.
Für Interessierte mit ähnlicher Konstellation:
Haus 1996, Massive Bauweise 160m2, Poroton 36cm, Heizlast 8,5Kw bei Nat -12°C.
Nur Heizkörper ( große Radiatoren, nur im Keller Konvektoren die gelegentlich an gemacht werden)
Thermostate begrenzen auf 24°, nur Nötig bei starker Sonneneinstrahlung.
WP 75/6 für Heizung und Wasser
200 Liter Vorlauf Puffer ohne Mischer.
Start WP -60. °/min
Hysterese Hz 7k
Konfig. Gebäudep. Auto
max. Restförderhöhe 300mb bei WP und Heizkreis Pumpe (nach dem Pufferspeicher)
Warmwasser> 6°C At parallel und Eco bzw. Balance.
Warmwasser<2° At nicht parallel und Normal.
Vorher Heizöl ca. 14.000-18.000 kWh
Nun Strom ca. 4000 bis 4600kwh/a (dritter Winter)
Gruß Hardy