M
Martin62
Alles gut, kein Problem für mich.Entschuldigung Martin, ich hatte das falsch interpretiert.
Ich steh grad auf den Schlauch bei Hugis Werten.
Im Internet findet man zu Berechnung zwar andere Angaben aber wenn ich das hier alles richtig Verstanden habe rechnet man die verbrauchte elek. Energie mit. Also (Umweltertrag+Stromverbrauch)/Stromverbrauch. Mit dieser Rechnung bin ich bei den Arbeitzahlen von Vaillant am nächsten.Ich steh grad auf den Schlauch bei Hugis Werten.
Beispiel 12.12 Heizung. Mit 13,1 kWh elektrisch 39,4 kWh Heizwärme erzeugt, drei mal so viel also Effizienz 3,0. (Verstehe ich auch als AZ 3) Was mir jetzt wie die anderen Tage mäßig erscheint.
Wie kommt man dann auf den ersten Wert in der Klammer ein COP von 4,7? Das würde doch bedeuten mit 1 kWh el sind 4,7 kWh Wärme erzeugt worden und nicht drei.