Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 54 Votes
Zuletzt aktualisiert 22.02.2025
Sie befinden sich auf der Seite 849 der Diskussion zum Thema: Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
>> Zum 1. Beitrag <<

H

hugi-01

Deine Verbrauchsangaben vom 09.12.-15.12., ich habe das mal im Zitat gekürzt, damit es nicht zu lang wird.
Hallo Yasper 81,

Deine Hausgröße ist vergleichbar, wir haben ca. 115m² beheizte Fläche, allerdings mit Heizkörpern und Baujahr 1997. Bei Deinem Haus hätte ich fast schon die VWL 35/6 erwartet. Mein Heizungsbauer war bei unseren Verbrauchswerten schon am überlegen, ob die Kleine reicht.
Wir haben die 55/6 mit 200l Brauchwasser.

Wunschtemperatur bei uns 19,5°C, Heizkurve 0,3, Raumtemperaturen bei 20°C geplant,
Warmwasser auf 48°C, zweimal am Tag eingestellt

Küche hat ca. 21°C, WZ 20,5°-21°C, Bad 20,5-21°C (da kommt noch ein größerer Heizkörper rein).

Erfahrungsgemäß haben wir bei über 5°C ca. 8-11 Takte pro Tag und es wird nicht ganz so warm,
bei unter 5°C außen wird es im Haus angenehmer warm.

Ich würde evtl. mal 0,25 als Heizkurve ausprobieren. Warmwasser am besten nachmittags laufen lassen, dann ist es meisten draußen wärmer.
Bei uns läuft WW allerdings zweimal am Tag, morgens um 04:30Uhr und nachmittags gegen 14:00 Uhr.
Läuft bei Euch eine Zirkulation für das Warmwasser? Wie oft enteist Deine Anlage?

Meine Angaben in den Klammern sind so strukturiert:

(COP / Verbrauch / Umwelt / erzeugte Wärme)
Unsere Tagesdurchschnittstemperatur habe ich in Klammern neben Deine gesetzt.

09.12 Min Temperatur 4°C Max Temperatur 5,7 (5,6°C)
Heizung (Effizienz 3,3)
Verbrauch elektrische Energie 9,3 kWh Umweltertrag 22,6 kWh Erzeugte Wärme 30,5 kWh
(5,0 / 7,4 / 30,7 / 36,9)

Warmwasser (Effizienz 1,9)
Verbrauch elektrische Energie 3,3 kWh Umweltertrag 3,4 kWh Erzeugtes Warmwasser 6,5kWh
(3,0 / 1,5 / 3,0 / 4,4 )

10.12 Min Temperatur 4,2°C Max Temperatur 5,7 (5,3 °C)
Heizung (Effizienz 3,4)
Verbrauch elektrische Energie 8,6 kWh Umweltertrag 21,9 kWh Erzeugte Wärme 29,2 kWh
(4,9 / 7,2 / 29 / 34,9 )

Warmwasser (Effizienz2,3)
Verbrauch elektrische Energie 4,3 kWh Umweltertrag 5,8 kWh Erzeugtes Warmwasser 9,8kWh
(2,9 / 1,4 / 2,8 / 4,1)

11.12 Min Temperatur 2,6°C Max Temperatur 4,30 (3,9°C)
Heizung (Effizienz 3,2)
Verbrauch elektrische Energie 11,6 kWh Umweltertrag 26,9 kWh Erzeugte Wärme 36,5 kWh
(4,6 / 8,1 / 30,3 / 36,9)

Warmwasser (Effizienz 2,0)
Verbrauch elektrische Energie 2,9 kWh Umweltertrag 3,2 kWh Erzeugtes Warmwasser 5,9kWh
(2,9 / 1,3 / 2,6 / 3,8)

12.12 Min Temperatur 0,8°C Max Temperatur 2,6 (3,9°C)
Heizung (Effizienz 3,0)
Verbrauch elektrische Energie 13,1 kWh Umweltertrag 28,4 kWh Erzeugte Wärme 39,4 kWh
(4,7 / 7,9 / 31,1 / 37,2)

Warmwasser (Effizienz 1,8)
Verbrauch elektrische Energie 2,5 kWh Umweltertrag 2,1 kWh Erzeugtes Warmwasser 4,4kWh
(3,0 / 1,8 / 3,8 / 5,5)

13.12 Min Temperatur -3,1°C Max Temperatur 2,1 (2,3°C)
Heizung (Effizienz 2,7)
Verbrauch elektrische Energie 11,1 kWh Umweltertrag 21,6 kWh Erzeugte Wärme 29,9 kWh
(4,4 / 10,7 / 39 / 47,3 )

Warmwasser (Effizienz 1,7)
Verbrauch elektrische Energie 4,4 kWh Umweltertrag 3,6 kWh Erzeugtes Warmwasser 7,6kWh
(2,8 / 1,7 / 3,2 / 4,9)

14.12 Min Temperatur -3,4°C Max Temperatur 4,7 (2,7°C)
Heizung (Effizienz 2,7)
Verbrauch elektrische Energie 15,4 kWh Umweltertrag 30,5 kWh Erzeugte Wärme 41,6 kWh
(4,4 / 10,0 / 36,6 / 43,9)

Warmwasser (Effizienz 1,8)
Verbrauch elektrische Energie 2,9 kWh Umweltertrag 2,7 kWh Erzeugtes Warmwasser 5,3 kWh
(2,8 / 1,6 / 2,8 / 4,3)

15.12 Min Temperatur 3,6°C Max Temperatur 9,2 (6,3°C)
Heizung (Effizienz 3,3)
Verbrauch elektrische Energie 8,5 kWh Umweltertrag 21,3 kWh Erzeugte Wärme 28,5 kWh
(5,1 / 6,7 / 28,3 / 33,7)

Warmwasser (Effizienz 2,3)
Verbrauch elektrische Energie 3,2 kWh Umweltertrag 4,5 kWh Erzeugtes Warmwasser 7,4 kWh
(3,0 / 1,0 / 2,1 / 3,1)
 
M

Martin62

Die kann man dann in der Handwerkerebene unter Test einschalten. Da lässt sich so ziemlich alles schalten und walten. Die ganzen Funktionen kann man in der Beschreibung nachlesen, entweder vom Unitower oder der Hydraulikstation. Die Regelung ist die gleiche.
 
Y

Yessi09

Ok, danke!
du meinst mit Test dann sicher: Fachhandwerkerebene -> Testmenü -> Aktorentest -> Gebäudekreispumpe
Mit dem vorherigen händischen Abschalten verhindert man dann das sofortige automatische Wiedereinschalten des Kompressors beim Verlassen des Tests.
Danke für den Tipp!
 
H

Hardy1962

Erfahrungsgemäß haben wir bei über 5°C ca. 8-11 Takte pro Tag und es wird nicht ganz so warm,
bei unter 5°C außen wird es im Haus angenehmer warm.
Du könntest die min, Temperatur raufsetzen.
Habe ich auch gemacht. Unter einer gewissen Temperatur geben die Heizkörper nicht mehr genug Wärme ab.

Und sorgt auch für noch weniger Takte.
Hardy
 
Zuletzt aktualisiert 22.02.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6595 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
2Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
3Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
4Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
5Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
6Was ist mit meiner Heizung los? 10
7Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
8Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
9Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
10Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
11Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
12Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
13KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
14Neubau-Heizung? 13
15Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
16Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
17Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
18Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
19Gebrauchte Heizung im Neubau 16

Oben