Deine Verbrauchsangaben vom 09.12.-15.12., ich habe das mal im Zitat gekürzt, damit es nicht zu lang wird.
Hallo Yasper 81,

Deine Hausgröße ist vergleichbar, wir haben ca. 115m² beheizte Fläche, allerdings mit Heizkörpern und Baujahr 1997. Bei Deinem Haus hätte ich fast schon die VWL 35/6 erwartet. Mein Heizungsbauer war bei unseren Verbrauchswerten schon am überlegen, ob die Kleine reicht.
Wir haben die 55/6 mit 200l Brauchwasser.

Wunschtemperatur bei uns 19,5°C, Heizkurve 0,3, Raumtemperaturen bei 20°C geplant,
Warmwasser auf 48°C, zweimal am Tag eingestellt

Küche hat ca. 21°C, WZ 20,5°-21°C, Bad 20,5-21°C (da kommt noch ein größerer Heizkörper rein).

Erfahrungsgemäß haben wir bei über 5°C ca. 8-11 Takte pro Tag und es wird nicht ganz so warm,
bei unter 5°C außen wird es im Haus angenehmer warm.

Ich würde evtl. mal 0,25 als Heizkurve ausprobieren. Warmwasser am besten nachmittags laufen lassen, dann ist es meisten draußen wärmer.
Bei uns läuft WW allerdings zweimal am Tag, morgens um 04:30Uhr und nachmittags gegen 14:00 Uhr.
Läuft bei Euch eine Zirkulation für das Warmwasser? Wie oft enteist Deine Anlage?

Meine Angaben in den Klammern sind so strukturiert:

(COP / Verbrauch / Umwelt / erzeugte Wärme)
Unsere Tagesdurchschnittstemperatur habe ich in Klammern neben Deine gesetzt.

09.12 Min Temperatur 4°C Max Temperatur 5,7 (5,6°C)
Heizung (Effizienz 3,3)
Verbrauch elektrische Energie 9,3 kWh Umweltertrag 22,6 kWh Erzeugte Wärme 30,5 kWh
(5,0 / 7,4 / 30,7 / 36,9)

Warmwasser (Effizienz 1,9)
Verbrauch elektrische Energie 3,3 kWh Umweltertrag 3,4 kWh Erzeugtes Warmwasser 6,5kWh
(3,0 / 1,5 / 3,0 / 4,4 )

10.12 Min Temperatur 4,2°C Max Temperatur 5,7 (5,3 °C)
Heizung (Effizienz 3,4)
Verbrauch elektrische Energie 8,6 kWh Umweltertrag 21,9 kWh Erzeugte Wärme 29,2 kWh
(4,9 / 7,2 / 29 / 34,9 )

Warmwasser (Effizienz2,3)
Verbrauch elektrische Energie 4,3 kWh Umweltertrag 5,8 kWh Erzeugtes Warmwasser 9,8kWh
(2,9 / 1,4 / 2,8 / 4,1)

11.12 Min Temperatur 2,6°C Max Temperatur 4,30 (3,9°C)
Heizung (Effizienz 3,2)
Verbrauch elektrische Energie 11,6 kWh Umweltertrag 26,9 kWh Erzeugte Wärme 36,5 kWh
(4,6 / 8,1 / 30,3 / 36,9)

Warmwasser (Effizienz 2,0)
Verbrauch elektrische Energie 2,9 kWh Umweltertrag 3,2 kWh Erzeugtes Warmwasser 5,9kWh
(2,9 / 1,3 / 2,6 / 3,8)

12.12 Min Temperatur 0,8°C Max Temperatur 2,6 (3,9°C)
Heizung (Effizienz 3,0)
Verbrauch elektrische Energie 13,1 kWh Umweltertrag 28,4 kWh Erzeugte Wärme 39,4 kWh
(4,7 / 7,9 / 31,1 / 37,2)

Warmwasser (Effizienz 1,8)
Verbrauch elektrische Energie 2,5 kWh Umweltertrag 2,1 kWh Erzeugtes Warmwasser 4,4kWh
(3,0 / 1,8 / 3,8 / 5,5)

13.12 Min Temperatur -3,1°C Max Temperatur 2,1 (2,3°C)
Heizung (Effizienz 2,7)
Verbrauch elektrische Energie 11,1 kWh Umweltertrag 21,6 kWh Erzeugte Wärme 29,9 kWh
(4,4 / 10,7 / 39 / 47,3 )

Warmwasser (Effizienz 1,7)
Verbrauch elektrische Energie 4,4 kWh Umweltertrag 3,6 kWh Erzeugtes Warmwasser 7,6kWh
(2,8 / 1,7 / 3,2 / 4,9)

14.12 Min Temperatur -3,4°C Max Temperatur 4,7 (2,7°C)
Heizung (Effizienz 2,7)
Verbrauch elektrische Energie 15,4 kWh Umweltertrag 30,5 kWh Erzeugte Wärme 41,6 kWh
(4,4 / 10,0 / 36,6 / 43,9)

Warmwasser (Effizienz 1,8)
Verbrauch elektrische Energie 2,9 kWh Umweltertrag 2,7 kWh Erzeugtes Warmwasser 5,3 kWh
(2,8 / 1,6 / 2,8 / 4,3)

15.12 Min Temperatur 3,6°C Max Temperatur 9,2 (6,3°C)
Heizung (Effizienz 3,3)
Verbrauch elektrische Energie 8,5 kWh Umweltertrag 21,3 kWh Erzeugte Wärme 28,5 kWh
(5,1 / 6,7 / 28,3 / 33,7)

Warmwasser (Effizienz 2,3)
Verbrauch elektrische Energie 3,2 kWh Umweltertrag 4,5 kWh Erzeugtes Warmwasser 7,4 kWh
(3,0 / 1,0 / 2,1 / 3,1)
 
M

Martin62

Die kann man dann in der Handwerkerebene unter Test einschalten. Da lässt sich so ziemlich alles schalten und walten. Die ganzen Funktionen kann man in der Beschreibung nachlesen, entweder vom Unitower oder der Hydraulikstation. Die Regelung ist die gleiche.
 
Y

Yessi09

Ok, danke!
du meinst mit Test dann sicher: Fachhandwerkerebene -> Testmenü -> Aktorentest -> Gebäudekreispumpe
Mit dem vorherigen händischen Abschalten verhindert man dann das sofortige automatische Wiedereinschalten des Kompressors beim Verlassen des Tests.
Danke für den Tipp!
 
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6170 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
2Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
3Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
4Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
5Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
6Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
9Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
10Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
11Neubau-Heizung? 13
12Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
13Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
14Heizung für Hobbyraum - Keller 22
15Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
16Gebrauchte Heizung im Neubau 16
17Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
18Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
19Was ist mit meiner Heizung los? 10

Oben