Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 48 Votes
R

RotorMotor

Stell auf ohne Begrenzung, macht meine ich eh am meisten Sinn zu laden bis fertig
Ah, hatte bei 120 auf + gedrückt, in der Annahme, dass es irgendwann dann auf "unendlich springt", aber man muss auf - drücken bis "aus" erscheint.
Dann bin ich mal gespannt ob weiterhin nach 90 Minuten beendet wird.
 
R

RotorMotor

Naja, jetzt bei den Temperaturen wird aus auch nicht viel länger dauern als 90min oder?
Ich nutze die Sonne um den Speicher zu überladen.
Quasi Legionellenschutz aus Photovoltaik-Strom.
Das kann dann schon so drei Stunden dauern.

Wie handhabt ihr das eigentlich aktuell mit dem Frotschutz?
Jetzt wo Tagsüber die Sonne ins Haus scheint, erwärmt es sich so, dass ich eigentlich nachts keine Heizung brauche.
Nach 4h. unter 4 Grad springt sie dann aber an und hat heute Nacht vier kurze Takte gemacht, bei denen sie mehr Zeit mit abtauen als mit heizen verbracht hat.
Bin mir aber nicht so sicher ob ich Schäden riskiere, wenn ich die Verzögerung auf 6 oder 8h stelle.
 
R

RotorMotor

Hat es jemand geschafft, ausschließlich mit dem Heizstab Warmwasser zu erzeugen?
Der Grund warum ich das machen will ist, dass ab 50 Grad Wassertemperatur meine Wärmepumpe weniger Wärme erzeugt als ich Strom reinstecke.
Bei aktueller Wassertemperatur von 57 Grad zum Beispiel 2,04kW Aufnahme und nur 1,9kW yield.

Ich habe testweise den Alternativpunkt auf 40 und den Bivalenzpunkt auf 50 und -20 Grad gestellt.
Außentemperatur liegt mit aktuell ca. 10 Grad deutlich unter diesen Grenzwerten.
Jedoch läuft die Wärmepumpe immer bivalent mit.

@cyberthom du hattest das doch mal geschafft oder?
 
C

cyberthom

Guten Morgen,

ich hatte auch das Problem mit der schlechten AZ und der Vermutung, dass die Fühler in der Außeneinheit falsche Werte ausspucken. Gestern bekam ich einen Anruf vom Vaillant Techniker, der bei mir Anfang Januar vor Ort war. Neueste Erkenntnis von Vaillant ist, dass das ein Softwareproblem ist und daran gearbeitet wird. Die Software soll gegen Herbst fertig sein und dann wird diese bei mir aufgespielt und in diesem Zuge auch die Fühler getauscht.
Wo genau soll denn das Software Update aufgespielt werden?
 
C

cyberthom

Ich nutze die Sonne um den Speicher zu überladen.
Quasi Legionellenschutz aus Photovoltaik-Strom.
Das kann dann schon so drei Stunden dauern.

Wie handhabt ihr das eigentlich aktuell mit dem Frotschutz?
Jetzt wo Tagsüber die Sonne ins Haus scheint, erwärmt es sich so, dass ich eigentlich nachts keine Heizung brauche.
Nach 4h. unter 4 Grad springt sie dann aber an und hat heute Nacht vier kurze Takte gemacht, bei denen sie mehr Zeit mit abtauen als mit heizen verbracht hat.
Bin mir aber nicht so sicher ob ich Schäden riskiere, wenn ich die Verzögerung auf 6 oder 8h stelle.
Es gibt ja ein abgestuftes Frostschutz verhalten. Als erstes wird nur die Pumpe für ein paar Minuten eingeschaltet. Dabei wird meine ich die Differenz Vorlauf und Rücklauf gemessen. Erst wenn es hier kritisch wird, sollte der Kompressor angehen. Es sei denn man hat AT Durchheizen aktiviert. Sieht man hier denke ich ganz gut. Nachabschaltung war auf eco, aber AT Durchheizen war aktiv, ich glaube bei 1 oder 2 Grad. Laut Zeitprogramm sollte die Heizung 2:30 an gehen (siehe RWT - Raum Wunschtemp).
Ich experimentiere noch damit. Ohne AT Durchheizen wird es bei mir zu kalt (Fußkalt am Morgen) wenn es nachts sehr kalt ist.
vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-625547-1.png
 
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5777 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
2Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
4Neubau-Heizung? 13
5Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
6Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
7Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
8Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
9Gebrauchte Heizung im Neubau 16
10Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
11Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
12Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
13KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
14Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
15Heizung für Hobbyraum - Keller 22
16Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
17Was ist mit meiner Heizung los? 10
18Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
19Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52

Oben